Название: Проблема с записью сохранённой конфигурации РСЛ-212 Отправлено: ОлегЩепин от 17.08.2023, 11:57:03 При попытке загрузить ранее сохранённую конфигурацию прибора РСЛ-212(перед ремонтом сохранял дабы повторно не настраивать на объекте) пропадает связь с прибором. Пытался и по rs232 и rs485, и в режиме работа и сервис, всё аналогично заканчивается - Прибор не отвечает. HELP
Название: Re:Проблема с записью сохранённой конфигурации РСЛ-212 Отправлено: yura от 17.08.2023, 14:27:40 На попытке записи какого параметра останавливается?
Приложите может быть скриншот. Название: Re:Проблема с записью сохранённой конфигурации РСЛ-212 Отправлено: ОлегЩепин от 17.08.2023, 14:33:18 На самом начальном этапе загрузки.
Название: Re:Проблема с записью сохранённой конфигурации РСЛ-212 Отправлено: yura от 17.08.2023, 14:45:08 Скорее всего дело в том, что команда на выбор определенного профиля долго выполняется, дольше чем заданный таймаут ответа.
Профиль уже вероятно выбран, просто пропустите этот пункт в загрузке конфигурации (снимите галочку с него). Название: Re:Проблема с записью сохранённой конфигурации РСЛ-212 Отправлено: ОлегЩепин от 17.08.2023, 15:27:35 Спасибо откликнувшимся! Проблема решена. Всё оказалось куда проще чем я предполагал - вкратце, перед ремонтом в приборе стоял адрес №3 и конфа сохранилась соответственно с этим адресом, после ремонта и прошивки в приборе установили адрес №1. УП просто на просто искал "тот самый прибор" под старым адресом... ::)
Название: Re:Проблема с записью сохранённой конфигурации РСЛ-212 Отправлено: yura от 17.08.2023, 15:41:20 Спасибо откликнувшимся! Проблема решена. Всё оказалось куда проще чем я предполагал - вкратце, перед ремонтом в приборе стоял адрес №3 и конфа сохранилась соответственно с этим адресом, после ремонта и прошивки в приборе установили адрес №1. УП просто на просто искал "тот самый прибор" под старым адресом... ::) Хм, интересный нюанс... |