Название: анализ соблюдения теплопотребления Отправлено: shurban4ik от 05.10.2023, 05:42:44 День добрый. Подскажите взлет сп4 в анализе соблюдения теплопотребления как рассчитывается договорное значение? что такое нормативное потребление и как оно рассчитывается?
Название: Re:анализ соблюдения теплопотребления Отправлено: KIA от 06.10.2023, 09:28:38 Здравствуйте.
Договорное значение рассчитывается как Wn = wn * T, где wn - нагрузка отопления, T - время. Нормативное потребление рассчитывается как Qn = (Wn * (tin - tnv) / (tin - tnvmin), где Wn - договорное значение, tin - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, tnv - фактическая среднесуточная температура наружного воздуха, tnvmin - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления Название: Re:анализ соблюдения теплопотребления Отправлено: shurban4ik от 06.10.2023, 15:54:01 может я неправильно понимаю конечно. изначальные данные часовая нагрузка 0,0577740 гк/ч если вводить ее договорная получается *24часа=1,38576гк/сутки. Но учитывая что отопительный сезон у нас 242 дня то тогда гика получается 335,35гк в отопительный. а по договору заложено всего 144,40ГК. Вот если пойти от обратного 144,40/242/24=0,024862гк/ч. Отсюда вопрос какую Wn водить в программу не догоняю(
|