Название: анализ утечки
Отправлено: shurban4ik от 07.10.2023, 08:34:38
На объекте произошла утечка ГВС с 30.09 на 1.10, но сп4 сообщил только когда устранили. Не могу понять почему СП4 не увидел утечку раньше?? Может где неправильно чего настроил


Название: Re:анализ утечки
Отправлено: shurban4ik от 07.10.2023, 08:37:14
или СП4 должен быть сообщить о прорыве?


Название: Re:анализ утечки
Отправлено: KIA от 09.10.2023, 08:48:55
Прорыв. Видно, что расход не увеличился в 3 раза, соответственно прорыв не фиксируется.
Утечки. Анализ идет по часовому архиву. Нужно смотреть какой среднечасовой расход за сутки и за ночные часы.