Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: Bigcrash от 16.10.2023, 13:02:03



Название: Cбор информации с расходомеров с ИВ
Отправлено: Bigcrash от 16.10.2023, 13:02:03
Добрый день.
Подскажите, можно ли на Взлет ИВК-101 или на ТСРВ-4х подключить расходомеры крыльчатые с импульсным выходом, например Пульс СВТ (https://kupi-kip.ru/product/schetchik-goryachej-vody-puls-svt-65gi-s-impulsnym-vyhodom/).  На объекте довольно много подобных, хотим собрать их в единую базу, но специалистов нет, поэтому нет понимания, будет ли работать ваш прибор с данным типом сигнала?


Название: Re:Cбор информации с расходомеров с ИВ
Отправлено: yura от 17.10.2023, 10:28:28
Добрый день.
К ИВК-101 подключаются только расходомеры Взлет ЭР по интерфейсу RS-485 с протоколом Modbus, у него нет импульсных входов.
А вот к тепловычислителям расходомеры как раз по импульсным входам и подключаются, поэтому никаких проблем быть не должно.
Также можно рассмотреть ИВК-102, у него 2 импульсных входа для подключения двух расходомеров.