Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: greaves от 26.10.2023, 11:56:05



Название: Температура холодной воды в отчетной форме
Отправлено: greaves от 26.10.2023, 11:56:05
Здравствуйте.
Теплоснабжающая организация каждый месяц к началу отчетного периода предоставляет температуру холодной воды для каждого источника (котельной) для расчета корректировки.
На текущий момент в отчетных формах для отображения температуры холодной воды и расчета корректировки у нас используется поле [Settings].[Equip_Tхв], которое задается в настройках каждого прибора, в разделе "Отчеты".
К примеру, 30 приборов относится к котельной №1, а 20 приборов - к котельной №2.
В итоге для корректного расчета корректировки по температуре холодной воды необходимо зайти в настройки каждого из 50-ти узлов, и ввести актуальное значение Tхв, предоставленное теплоснабжающей организацией для расчета на данной отчетный период.
При большом количестве узлов - довольно монотонная процедура.

Возможно ли использование какой-либо группы, куда можно добавить приборы, относящиеся к одному источнику (котельной), а уже в настройках этой группы указать Tхв, и использовать именно это значение в отчетной форме?


Название: Re:Температура холодной воды в отчетной форме
Отправлено: Иван Кривокора от 30.10.2023, 15:06:31
Здравствуйте.
Теплоснабжающая организация каждый месяц к началу отчетного периода предоставляет температуру холодной воды для каждого источника (котельной) для расчета корректировки.
На текущий момент в отчетных формах для отображения температуры холодной воды и расчета корректировки у нас используется поле [Settings].[Equip_Tхв], которое задается в настройках каждого прибора, в разделе "Отчеты".
К примеру, 30 приборов относится к котельной №1, а 20 приборов - к котельной №2.
В итоге для корректного расчета корректировки по температуре холодной воды необходимо зайти в настройки каждого из 50-ти узлов, и ввести актуальное значение Tхв, предоставленное теплоснабжающей организацией для расчета на данной отчетный период.
При большом количестве узлов - довольно монотонная процедура.

Возможно ли использование какой-либо группы, куда можно добавить приборы, относящиеся к одному источнику (котельной), а уже в настройках этой группы указать Tхв, и использовать именно это значение в отчетной форме?
Здравствуйте.

Действительно, во Взлет СП не хватает возможности выполнения массовых операций. К сожалению, по причине нехватки ресурсов и других задач реализация функционала массовых операций постоянно переносится. Возможно, до конца года мы приступим к реализации функционала массовых операций. Может быть, вы укажете, какие параметры вам бы хотелось массово редактировать у приборов или точек учета?

До момента реализации этого функционала мы бы предложили вам массово задавать температуру холодной воды непосредственно в БД. Если вас это не пугает, то укажите, пожалуйста, какую СУБД вы используете?

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Температура холодной воды в отчетной форме
Отправлено: greaves от 07.11.2023, 19:42:59
Здравствуйте.

Действительно, во Взлет СП не хватает возможности выполнения массовых операций. К сожалению, по причине нехватки ресурсов и других задач реализация функционала массовых операций постоянно переносится. Возможно, до конца года мы приступим к реализации функционала массовых операций. Может быть, вы укажете, какие параметры вам бы хотелось массово редактировать у приборов или точек учета?

До момента реализации этого функционала мы бы предложили вам массово задавать температуру холодной воды непосредственно в БД. Если вас это не пугает, то укажите, пожалуйста, какую СУБД вы используете?

С уважением,
Кривокора Иван

Здравствуйте.
У нас пока что такой вопрос возник только по температуре холодной воды.
За предложение по скрипту - спасибо.
Скрипт под используемую конфигурацию (СУБД MSSQL и Пользовательский параметр - "Источник") написал самостоятельно, заодно доп. практика по синтаксису SQL.
Будем ожидать введения данного функционала в интерфейс.