Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: ScorpN от 22.12.2023, 12:41:04



Название: Перестал опрашиваться СКМ2 v2
Отправлено: ScorpN от 22.12.2023, 12:41:04
После обновления Взлет СП с версии 40.0.44.2 до версии 40.0.45.4 перестали опрашиваться приборы СКМ-2 v2. Соединение происходит, какой-то обмен данными идет, но завершается ошибкой 142 (Невозможно составить запрос). Ошибка возникает только на соединениях с приборами СКМ-2 v2 (их в базе 5 штук), остальные приборы опрашиваются. Переустановка MS Visual C++ из инсталятора ВзлетСП по рекомендации FAQ результатов не имеет.
Так как на почте нет ответа, дублирую сюда. Логи по запросу в личку.


Название: Re:Перестал опрашиваться СКМ2 v2
Отправлено: Иван Кривокора от 29.12.2023, 13:50:06
Здравствуйте.

В версии комплекса Взлет СП 4.0.45 не вносились изменения в драйвер прибора СКМ-2 v2. К сожалению, ошибка 142 возвращается в нескольких местах, и имеет широкие условия для возникновения. Скажите, пожалуйста, у вас будет возможность предоставить удаленный доступ к прибору для отладки и проверки?
Кстати, не могли бы вы, пожалуйста, указать, в каком месте документации написано про переустановку MS Visual C++?

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Перестал опрашиваться СКМ2 v2
Отправлено: ScorpN от 30.01.2024, 20:29:32
Похоже общение возможно только публично. Хорошо, напишу здесь.
Очередные отчеты сданы и появилось время поэксперементировать с версиями программы. Снова установил последнюю версию, результат соответствующий, опроса нет  и толбко на приборах СКМ2 V2. Наверное не мне стоит определять источник ошибки, но по моему мнеию не все замыкается на драйвер прибора. В частности, оказалось что при ручном сборе данных именно этих приборов нет выбора типа считываемого архива (часовой, суточный и т. д.), не активна кнопка настройки. Скриншот прилагаю.
Надеюсь реакция на это сообщение будет оперативной.


Название: Re:Перестал опрашиваться СКМ2 v2
Отправлено: Иван Кривокора от 31.01.2024, 07:20:51
Похоже общение возможно только публично. Хорошо, напишу здесь.
Очередные отчеты сданы и появилось время поэксперементировать с версиями программы. Снова установил последнюю версию, результат соответствующий, опроса нет  и толбко на приборах СКМ2 V2. Наверное не мне стоит определять источник ошибки, но по моему мнеию не все замыкается на драйвер прибора. В частности, оказалось что при ручном сборе данных именно этих приборов нет выбора типа считываемого архива (часовой, суточный и т. д.), не активна кнопка настройки. Скриншот прилагаю.
Надеюсь реакция на это сообщение будет оперативной.
Здравствуйте.

Спасибо за подробное описание проблемы!
Как оказалось, в коммите от 27 июля 2023 г. случайно были удалены из БД два параметра, представляющие часовой и суточный архивы прибора СКМ-2 v2. Исправлено. Будет доступно в ближайшем обновлении.
Приносим извинения за доставленные неудобства!

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Перестал опрашиваться СКМ2 v2
Отправлено: ScorpN от 08.02.2024, 21:07:27
А когда можно ожидать ближайшее обновление? Может есть возможность замены отдельного файла базы данных? Ибо процесс даунгрейда весьма заморочный, а информация о состоянии узлов все же нужна.


Название: Re:Перестал опрашиваться СКМ2 v2
Отправлено: Иван Кривокора от 09.02.2024, 10:10:59
А когда можно ожидать ближайшее обновление? Может есть возможность замены отдельного файла базы данных? Ибо процесс даунгрейда весьма заморочный, а информация о состоянии узлов все же нужна.
Здравствуйте.
Постараемся либо на будущей неделе, либо через неделю выложить на форум обновление. Ещё раз приносим извинения за доставленные неудобства.
Скажите, пожалуйста, какую версию комплекса вы сейчас используете? И какую СУБД?


Название: Re:Перестал опрашиваться СКМ2 v2
Отправлено: ScorpN от 09.02.2024, 12:19:56
Последняя, 4.0.46.2. PostgreSQL


Название: Re:Перестал опрашиваться СКМ2 v2
Отправлено: Иван Кривокора от 10.02.2024, 10:09:19
Последняя, 4.0.46.2. PostgreSQL
Ответили вам на почту. Наверное, придется подключиться к вам удаленно, установить pgAdmin для работы с БД, и добавить вручную две строки с параметрами, соответствующими часовому и суточному архиву.


Название: Re:Перестал опрашиваться СКМ2 v2
Отправлено: Иван Кривокора от 15.02.2024, 18:14:33
Всё пофиксили вручную. Спасибо за сотрудничество. Ещё раз приносим извинения за доставленные неудобства.