Название: Опрос СПГ 761.2 через АСЕВ-040 Отправлено: D2136992 от 31.01.2024, 19:47:46 Доброго времени суток!
Возникла ситуация... Имеем прибор СПГ 761.2. Подключаемся АСЕВ-040 по трех-проводной схеме через RS232 на прямую (без адаптеров ЛОГИКИ...). Соединение проходит. Наборы приходят! Выполняется чтение архивов (на любую доступном объеме)! А вот при "Выполнении сбора и рассылки данных..." (Пакетное получение...) происходит что-то не понятное... Опрос весит в течении 5-ти и более минут и всегда заканчивается ошибкой, причем разными, но по большей части "Ошибка 202: Невозможно выполнить задачу"! Всплывают и другие, но реже... С чем это может быть связано???????? Версия СП4 - 0.45.4 Настройка АСЕВ во вложении... Причем прибор создан через "Поиск прибора" Название: Re:Опрос СПГ 761.2 через АСЕВ-040 Отправлено: KIA от 01.02.2024, 08:32:30 Здравствуйте.
Скорее всего происходит ошибка при разборе .asd файла. Самое простое решение, это отключить пакетное получение данных. Для этого в настройках подключения нужно задать опцию "Не использовать оптимизацию запросов". Название: Re:Опрос СПГ 761.2 через АСЕВ-040 Отправлено: D2136992 от 01.02.2024, 13:04:57 Спасибо огромное!!!
Все помогло!!! ;D ;D ;D |