Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Oleg_Samec от 21.10.2008, 10:36:21



Название: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: Oleg_Samec от 21.10.2008, 10:36:21
Купили у вас расходомер. Заказывали с возможностью подключения через RS 232, 4-20 выход. Открыли прибор - на месте подключения к RS - 232 просто торчат "ноги", разъема как такового нет. На выходе почему то 0-20 мА.  Вот хочу подцепить расходомер к компьютеру. Как будто нашли у себя похожий разъем чтобы к перейти с "ног" на ком порт.   "1 -RXD, 2- RTS, 3 - TXD, 4 -CTS, 7 GND"  - это взял из описания на расходомер, а как "ноги" считать то? Слева направо идет 1234, и еще ниже 5678? Просто ни ключа, ничего нет!
Как я понял мне для подключения к ком порту компа будет достаточно 1 -RXD, 3 - TXD и 7-GND. Вот я через "свой" разъем соответственно приду на 1,3, 7 ноги "папы" Com.  Распиновку ком порта на компе я знаю. (2 - RxD, 3- TxD, 5 -GND). Вопрос в следующем - как мне правильно подключится комп к расходомеру. Есть два варианта.  
1 -RXD расходомера на 2 - RxD компа, 3- TxD раходомера на 3- TxD компа, и 7-GND на 5 -GND компа?
Или 1 -RXD расходомера на 3- TxD компа, 3- TxD раходомера на 2 - RxD компа,и 7-GND на 5 -GND компа?


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: M-TestER от 21.10.2008, 12:08:18
(http://img300.imageshack.us/img300/53/232pinpc1.jpg)

Нумерация контактов RS-232 будет:

2468
1357


Нужно соединить rxd-rxd, txd-txd, gnd-gnd
Перекидка с rxd на txd - для не ноль-модемных кабелей.
Из документации невозможно понять распиновку...  :-\
Документация будет изменена.


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: Oleg_Samec от 21.10.2008, 12:26:31
Большое спасибо Вам за помощь и быстрый ответ. О результатах отпишусь


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: Oleg_Samec от 21.10.2008, 13:54:15
что то не пашет.  Использую универсальный просмоторщик, скачаный с вашего сайта. Пишет порт открыт.  скорость 19200. Перемычки находятся в режиме работа. Перемычки  (джампера) переставили в режим сервис. Выбрал Ком порт. Нажимаю открыть порт - порт открывается, но прибор не отвечает.  Изменение соединений (модемное или прямое пока ничего не дало), изменение протокола связи тоже. При нажатии считать какие либо параметры прибор не отвечает :( ??? Может посоветуете Что я сделал не так?


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: M-TestER от 21.10.2008, 21:22:31
"Эксперт" - прибор состоящий из первичного измерителя ПИ (электромагнитного расходомера) и вторичного вычислителя ВВ, осуществляющего архивацию, журналирование, обеспечивающий разнообразную периферию и пр. Связь между ними осуществляется через RS485.
Подключали ли Вы ПИ к ВВ? Была ли связь между ними?
Данные находящиеся на первой странице монитора считываются ВВ из ПИ. В-основном...
Я думаю, что только человек, уже работавший с комплексом определит есть ли связь ВВ-ПК при отключённом ПИ.
К тому же ВВ активно ищет ПИ и если с ним нет связи происходит замедление связи по интерфейсу с ПК. Вплоть до её временного отсутствия.
В добавок.... так много всего. =) Попробую описать основные типы возможных проблем.
1. Настройки связи ВВ. ВВ связывается одновременно с ПИ и ПК. Поэтому там две группы настроек связи.
2. Настройки связи Универсального Просмотрщика. В основном конечно скорость и адрес. 19200 и 1. Модемную не надо.
3. Плохие контакты, ошибка в подключении.
4. Физическая неисправность железа. Начиная от com порта ПК и заканчивая контроллерами связи Эксперта.


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: Oleg_Samec от 22.10.2008, 07:59:14
Спасибо. Все запахало. Помогла перекидка с rxd на txd. Еще один вопросик.Вот хочу поменять токвый выход с 0-20 на 4-20. Как я понял Qнп будет соответствовать 4мА, а Qвп -20. Это все как бы понятно. Но вот если я поменяю значение Qвп с 764,0998 на 100 м3/ч, это изменение может ли повлиять на точность прибора ( изменятся   коэффициенты и т.д.)?  Или можно смело менять?Это нужно для контроллера со входом 4-20мА.


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: M-TestER от 22.10.2008, 09:02:55
 :) Можно смело менять пределы. Калибровочные коэффициенты токового выхода не изменятся.


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: Oleg_Samec от 22.10.2008, 12:49:15
 Все как будто подключено, все настройки и коэфф. считываются. Находимся в режиме "сервис".   Пытаюсь поменять  уставки на 4-20мА и на 100м3\ч.  Новые данные вбиваю, ток с 0-20 поменял на 4 -20. Нажимаю на "записать" и выдает "ошибка доступа "4". В инструкции  написано что в режиме сервис как будто можно поменять эти значения. В режим "настройка" чтобы войти надо джампер оди переставить,  а он под пломбой. Как то нет особого желания ее срывать.
 Как мне поменять эти значения,подскажите пожалуйста?


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: M-TestER от 22.10.2008, 13:31:56
 ??? Очень странно...  Сейчас с клавиатуры Эксперта в режиме СЕРВИС поменял  и диапазон и Qвп.


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: Dekir от 22.10.2008, 17:09:51
У Вас Эксперт не раздельного исполнения часов, тогда более сложная процедура установки режима.
Сообщите в ветки точное название модели


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: Oleg_Samec от 31.10.2008, 11:16:11
модель эксперт 812А. Поменял эти значения с расходомера. Установили его на трубу, все показывает как будто. Но теперь проблема в показаниях. Эксперт стоит на подводящей общей трубе, и от нее идут три отвода на которых стоят расходомеры профи. Так они показывают 17, 17,21 - в сумме 55 м3/час, а Эксперт показывает 44 м3/ч. Огромное расхождение в 11 кубов.  :-\Установили по правилам Эксперт на прямом вертикальном участке трубы, до ближайшихи поворотов, отводов, арматуры метров по 5 и вниз и вверх. Вот теперь думаем где бы эти 11 кубов найти ???  Там сто литров туда сюда еще бы куда не шло, но 11 кубов конечно много.
И вторая проблема- не можем понять куда подцепить кнопку которую хотим использовать для обнуления Q+, в инструкции нарисовано и написано какбудто BUTTON, а внутри расходомера все по другому, смотрю смотрю..... вообще этой колодки нет. Куда ее цеплять? :-\


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: Oleg_Samec от 06.11.2008, 09:52:03
Не подскажите у эксперта 150 Ду какой минимаальный расход? У нас при 34 погрешность 4 -6 куба. Может его везти к вам на настройку и поверку? А то к примеру два расходомера профи работают параллельно с одной общей трубы показываю одинаково по 17 кубов, а эксперт -который стоит как раз на этой общей трубе показывает 30 - 28. Причем при запуске он начинает показывать с 37, а потом падает в течении 5 минут до 28. А эти два профи так и показывают по 17 кубиков четко. На них больше потоку взятся неоткуда, всю арматуру до них проверили, все держит, то что проходит через эксперт проходит и через эти два профи. Вот хотелось бы увидеть ваши рекомендации относительно решения данной проблемы.


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: Oleg_Samec от 11.11.2008, 08:50:23
отвезли вчера к вам и на приемке сначала сказали что надо внимательней читать инструкции но когда открыли тотоже удивились - где же разъем под кнопку  ???


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: Dekir от 11.11.2008, 13:08:01
Если Вы заказывали кнопку - будет или должна быть. Нсли в карте заказа вход управления не отмечен - не будет.


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: Dekir от 11.11.2008, 13:21:56
модель эксперт 812А. Поменял эти значения с расходомера. Установили его на трубу, все показывает как будто. Но теперь проблема в показаниях.

Вопрос только что в итоге Вы меняли. Расхождение действительно очень большое. Надеюсь в процессе наладки токового выхода Вы не сорвали метрологических пломб и не изменили коэффициенты.
 
И еще вопрос, Вы приобрели агрессивостойкое исполнение - какая у Вас за среда в трубопроводе, уточните пожалуйста.


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: Dekir от 11.11.2008, 13:27:03
Не подскажите у эксперта 150 Ду какой минимаальный расход? У нас при 34 погрешность 4 -6 куба. Может его везти к вам на настройку и поверку? А то к примеру два расходомера профи работают параллельно с одной общей трубы показываю одинаково по 17 кубов, а эксперт -который стоит как раз на этой общей трубе показывает 30 - 28. Причем при запуске он начинает показывать с 37, а потом падает в течении 5 минут до 28. А эти два профи так и показывают по 17 кубиков четко. На них больше потоку взятся неоткуда, всю арматуру до них проверили, все держит, то что проходит через эксперт проходит и через эти два профи. Вот хотелось бы увидеть ваши рекомендации относительно решения данной проблемы.

При 10 куб - +-1%.
Судя по Вашей информации - можно вести в ремонт


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: Oleg_Samec от 14.11.2008, 13:32:10
Пломб метрологических не срывали. Среда дрожжевое молоко


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: Dekir от 14.11.2008, 14:17:52
Пломб метрологических не срывали. Среда дрожжевое молоко

А у Вас не может быть незаполнение суммирующего трубопровода


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: Oleg_Samec от 18.11.2008, 11:32:13
там направление пот ока снизу вверх на вертикальной трубе, это исключено, среда может правда пенится, как я помню на ультразвуковых расходомерах это не желательно. Но в любом случае мы к вам в ремонт его отвезли, прольете, посмотрим на самом деле врало или нет. Но скорее всего он врал, мы его через мерник проливали (прада небольшой расход там был, кубов 15) разница была на 4 куба


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: Dekir от 18.11.2008, 17:15:45
Пениться - это не хорошо. Он же объемник, будет ее мерить


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: Oleg_Samec от 01.12.2008, 12:06:30
Как мне подключить токовый выход расходомера  ЭСПЕРТ 812А, нигде не написано в инструкции  где+, где -, пассивный, активный, куда что подцепить, понятно что 4конт. разъем - два из них земля и все. Можно уточнит как мне задействовать токовый выход?


Название: Re: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Отправлено: Dekir от 02.12.2008, 11:26:18
у Вас совмещенный эксперт, какие плюсы минусы, актив, пассив.
Если У вас заказан был токовый выход - он установлен. Не заказан - нет
http://www.vzljot.ru/files/docs/76/re1_e_emE3x_2.pdf (http://www.vzljot.ru/files/docs/76/re1_e_emE3x_2.pdf)
стр 45 токовый выход, 4 гнезда разъема: 2 это I, два это GND

То о чем Вы пишете - это выход универсальных сигналов: частотный, импульсный, логический