Название: ТСРВ-023 Отправлено: Teploenergoservis от 25.11.2008, 22:39:30 :-[Заменил тепловычислитель СПТ943 на ТСРВ-023 в сентябре
Купил у вашего представителя в Омске. Подключенные датчики: отопление: ВЭПС-2ПБ, ГВС SDM фирмы Axis. Все уставки выставлены согласно ТО. Расходы по отоплению не видны даже в точке Выходное напряжение с ТСРВ = 2.76В У ВЭПС ноль =1,8В Длина линии связи не более 10м. СПТ спокойно работал Вых. напряжение для ключа у него 3,6В. У Вас вход защищен стабилитроном около 3В почему не 5В, тогда бы на выходе было бы около 5В. По каналу ГВС в точке все расходы видны. В канале ничего нет, суммируется только кубы. Показания в т/ч и накопление в (т) нет. Конечно из-за этого не считается энергия. Все НС отключены. Кр установлен = 0.1 так как вес у расходмеров 10л на имп. Совершенно не удобно очистка архива. Стоит пломба, пр вскрытии которой нарушается поверка. При пусконаладочных работах в архиве накапливаются некорректные данные, которые желательно очистить. В общем я несу большие потери, так как узел учету не могу сдать энергосбыту, заказчик идет по договору. В данный момент снял ваш прибор с объекта и буду его прогонять на стенде при подключенных иммитторах. Так же хочу спросить возможно ли замена ТСРВ-023 на ТСРВ-024 не аппаратно а финансово, стоимость их примерно одинакова. По характеристикам он более подходит к коммерческому учету. У него хоть есть установка диапазонов измерения. Прошу срочно дать консультацию. С Уважением директор ООО Теплоэнергосервис. Владимир Ильич. Название: Re: ТСРВ-023 Отправлено: lbv от 26.11.2008, 15:35:51 Вопрос об отсутствии накопления тепловой энергии неоднократно рассматривался на форуме. Последняя тема, в которой это было - "На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему?" Рекомендую Вам произвести проверку так, как там написано, если не получится - привести данные о температуре, давлению и расходу в каждой точке. А также проверить слова состояния (СС) в точках и каналах. Сейчас информации недостаточно.
Очистка архивов при вводе в эксплуатацию не нужна, так как отчеты формируются по приращениям (так же как в электросчетчиках). Название: Re: ТСРВ-023 Отправлено: CH от 26.11.2008, 15:39:17 Сильно подозреваю, что ТСРВ-23 с ВЭПСом-2 работать не будет. В ТСРВ-23 имульсный вход имеет гальваническую развязку (оптопара), входное сопротивление невысокое.
ВЭПС-2 питается от батарейки. Для увеличения ее срока службы выходной каскад в ВЭПСе, выполненный на биполярном транзисторе КТ3130Е9, работает в микротоковом режиме (нижний рисунок на стр.42 руководства по эксплуатации ВЭПС). Такая схемотехника не может обеспечить нормальный режим работы оптопары. ВЭПС-2 будет нормально функционировать с батарейными тепловычислителями ТСРВ-033, СПТ943 и им подобными, у которых: а) в целях увеличения срока службы входные цепи имеют достаточно высокое входное сопротивление; б) на входе нет оптопары. P.S. Стабилитрона на 3 В на импульсном входе ТСРВ-23 нет. Вход защищен от помех супрессором с порогом срабатывания около 14 В. Указанные Вами напряжения - всего лишь следствие некорректной работы связки "выход ВЭПС" - "вход ТСРВ" |