Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: Rusel от 14.01.2009, 16:46:45



Название: Нужна помощь СПТ961 - АССВ030 - Взлет СП
Отправлено: Rusel от 14.01.2009, 16:46:45
Кто нибудь сталкивался на практике с передачей данных от прибора СПТ961 на сервер Взлет СП посредством АССВ 030?
Подскажите пожалуйста какие настройки следует забить в  003 параметр СПТ961?
в каком режиме должен работать АССВ?
подключение АССВ-030 к СПТ961 по 232 интерфейсу, TXD-TXD, RXD-RXD, GND-GND или же TXD-RXD, RXD-TXD, GND-GND?

Перечитал руководство ковсем приборам, перепробовал все варианты, ничего не получается.... ???


Название: Re: Нужна помощь СПТ961 - АССВ030 - Взлет СП
Отправлено: Rusel от 19.01.2009, 09:25:14
Спасибо всем за молчание! С проблемой разобрался:
Настройки СПТ961 для связи по АССВ-030
003=1040000014
102 - Gnd
103 - TxD
104 - RxD


Название: Re: Нужна помощь СПТ961 - АССВ030 - Взлет СП
Отправлено: cosmy от 05.02.2009, 19:45:13
это по старому СПТ961. а у меня аналогичный вопрос по новому 961.1 , кто настроил связь?? какие параметры 003?  у как монтаж - напрямую Тх-Тх Рх-Рх или крест накрест??