Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Gandicap от 27.01.2009, 17:51:58



Название: Опять о ТСРВ-033
Отправлено: Gandicap от 27.01.2009, 17:51:58
Я тоже из Сибири. К нам тоже только пришли ТСРВ-033. Может я тоже плохо читал, но все же...
1) Нигде не нашел о понятии "высокий" и ""низкий уровень" в меню "Расход".
    Уровень чего? И для чего?
2) Для чего последний пункт в меню "Связь"
3) Не могу снять показания с вычислителя. Комп не может связаться. Использую программу Rep_03x. При этом 32-ой нормально общается.
Я не тупой, но хотелось бы знать больше. ПОМОГИТЕ! Please!!!


Название: Re: Опять о ТСРВ-033
Отправлено: maxx от 27.01.2009, 19:28:24
1)  Для каждого ПР задаётся активный уровень - при наличии
импульса: "низкий" или "высокий", который используется
при счёте импульсов расхода (счёт при переходе в активный
уровень), для проверки отсутствия питания ПР
(проверяется отсутствие пассивного уровня).

  Для каждого ПР задаётся время проверки отсутствия питания,
при значении 0 - проверка не производится. Отсутствие питания
определяется за интервал обработки, если превышено время
отсутствия пассивного уровня и не было импульсов за интервал.

  Проверка отсутствия питания ПР возможна только в случае,
когда ПР при отсутствии расхода выдаёт пассивный уровень,
а при наличии расхода выдаёт импульсы активного уровня
ограниченной длительности.
  При обрыве линии связи с ПР:
при активном режиме выхода ПР на входе ТВ будет низкий уровень,
при активном режиме входа ТВ - высокий.
Для обнаружения обрыва (и его определения как отсутствия
питания ПР) этот уровень должен соответствовать активному
уровню.

   Для ТВ, в связи с возможностью питания от батареи или
от аккумулятора при отсутствии внешнего питания,
рекомендуется устанавливать режим входа от ПР - пассивный.

  При подключении ТВ к ПР типа ЭРСВ-4XX,-5XX рекомендуются
следующие настройки.
  Настройки ПР:
режим выхода - активный,
активный уровень - низкий.
  Настройки ТВ:
режим входа от ПР - пассивный,
активный уровень - низкий,
время проверки питания - 2 с.

2) Состояние связи
----------------
Мдм  Rx  Ош  Tx
----------------
***               состояние модема:
дан                 режим данных (при прямом, модемном соединении)
                    командный режим при модемном соединении:
+++                   вход в командный режим
H0                    опускание трубки
Z                     инициализация модема
выз                   ожидание вызовов (звонков)
уст                   ожидание соединения (CONNECT)
A                     команда подъёма трубки

    003           счётчик запросов по Modbus {316404}
        003       счётчик запросов по Modbus с ошибками {316405}
            003   счётчик ответов по Modbus {316406}

Счётчик запросов по Modbus с ошибками:
включает запросы с неправильной контрольной суммой,
с другим адресом (не свой, не широковещательный).
Перерисовка (обновление значений) производится при нажатии
на кнопки Влево, Вправо, Вниз.
При нажатии кнопки Ввод счётчики обновляются.

3) Уточните пожалуйста что за программу Вы используете (наименование ПО а не имя файла).



Название: Re: Опять о ТСРВ-033
Отправлено: Gandicap от 28.01.2009, 10:59:26
Установлена Windows XP SP3 (на другом компе SP2). Взлет СП не установлен. Взлет сервер связи установлен.


Название: Re: Опять о ТСРВ-033
Отправлено: maxx от 28.01.2009, 11:16:05
Цитировать
Использую программу Rep_03x
Как называется программа? В списке программ на сайте "Взлета" я не нашёл ПО с названием или именем файла  Rep_03x.


Название: Re: Опять о ТСРВ-033
Отправлено: Gandicap от 28.01.2009, 11:22:30
Отчет ТСРВ-03x


Название: Re: Опять о ТСРВ-033
Отправлено: maxx от 28.01.2009, 11:45:57
Попробуйте  обновить "Отчет ТСРВ-03x".
http://www.vzljot.ru/soft-download/9/ (http://www.vzljot.ru/soft-download/9/)
У меня работает.


Название: Re: Опять о ТСРВ-033
Отправлено: Gandicap от 28.01.2009, 15:22:37
Попробуйте  обновить "Отчет ТСРВ-03x".
http://www.vzljot.ru/soft-download/9/ (http://www.vzljot.ru/soft-download/9/)
У меня работает.
Пробовал не помогает. Кстати, вы не замечали дату обновления этой программы: "Дата обновления: 30 Декабря 2009" ;D


Название: Re: Опять о ТСРВ-033
Отправлено: maxx от 28.01.2009, 17:01:36
 Проверьте в ТВ:
Скорость   бит/с = Скорости в"Отчет ТСРВ-03x";
Адрес в сети = Адресу в"Отчет ТСРВ-03x";
Задержка отв. =50мс;
Управление = нет;
Тип соединения=прямое;
Байтовый интервал=2;
Если Не помогает: Скачайте ПО "Универсальный Просмотрщик (УП) + пакет мониторов"
http://www.vzljot.ru/soft-download/6/ (http://www.vzljot.ru/soft-download/6/) и попробуйте связаться.
Если не связывается:
Проверьте кабель соединения с COM-портом, распиновка есть в факе.