Отправлено: El Mario от 15.04.2009, 13:49:48
Может ли АССВ-030 снимать мгновенные значения с прибора ТСРВ-024.


Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: lbv от 15.04.2009, 15:29:47
Да, может. Сведения об этом есть в Руководстве пользователя Взлет СП


Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: El Mario от 16.04.2009, 06:29:11
Читал руководство!
Но меня интересует:
              -используется GPRS услуга, хочу задать задание чтоб показания снимал текущие с промежутком времени 5 сек.
Т.е. имеет ли ТСРВ-024 такую функцию передачи данных в режиме реального времени!
             


Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: lbv от 16.04.2009, 10:47:13
Функции передачи имеются не в ТСРВ-024, а в АССВ-030. ТСРВ только отвечает на запрос данных. Вопрос - Вы готовы платить за непрерывное GPRS-подключение? Таких богатеньких в России мало  :D
А вообще-то сеанс связи может поддерживаться после установления соединения и зависит от того, что запрашивает программа верхнего уровня.


Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: El Mario от 16.04.2009, 11:55:52
 Уважаемый "лбв" Спасибо за помощь!     




Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: Airat от 20.04.2009, 13:58:29
Функции передачи имеются не в ТСРВ-024, а в АССВ-030. ТСРВ только отвечает на запрос данных. Вопрос - Вы готовы платить за непрерывное GPRS-подключение? Таких богатеньких в России мало  :D
А вообще-то сеанс связи может поддерживаться после установления соединения и зависит от того, что запрашивает программа верхнего уровня.
Подскажите пожалуйста, как можно поддерживать постоянное GPRS подключение АССВ-030 (например между определенными часами) без постоянного опроса программой «Взлет СП»?


Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: lbv от 20.04.2009, 14:29:31
Насколько я знаком с этим вопросом - никак. АССВ-030 автоматически разъединяет соединение, если запросов не поступает.
А зачем нужно держать АССВ все время на связи? Проще сделать вызывной звонок в нужное время и после установления соединения запросить все данные.


Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: Airat от 20.04.2009, 16:01:18
Насколько я знаком с этим вопросом - никак. АССВ-030 автоматически разъединяет соединение, если запросов не поступает.
А зачем нужно держать АССВ все время на связи? Проще сделать вызывной звонок в нужное время и после установления соединения запросить все данные.
Бывает, сидишь по пол часа звонишь, а АССВ-030 на связь не выходит.


Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: Сергей Крамчаткин от 20.04.2009, 18:12:16
на то он и GPRS, что работает когда есть свободный трафик у оператора, если трафика не хватает то GPRS отключат.
задайте расписание для АССВ, чтобы связывался сам каждый час, и звонить не надо.


Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: Airat от 21.04.2009, 10:08:28
на то он и GPRS, что работает когда есть свободный трафик у оператора, если трафика не хватает то GPRS отключат.
задайте расписание для АССВ, чтобы связывался сам каждый час, и звонить не надо.
Т.е. нужно сделать:
1. Настроить АССВ-030 на связь каждый час
2.Настроить в программе «Взлет СП»  модуль «Конфигуратор» - расписание, и настроить считывание архива с определнной глубиной ?

Что будет происходить с АССВ-030 если подключение не выполнено? Будет продолжать пытаться создать подключение сразу или будет ждать пока пройдет 1 час?


Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: Сергей Крамчаткин от 21.04.2009, 18:39:58
при работе по расписанию, глубину архива ни как не настроить, можно выбрать какие архивы считывать (часовые, суточные или оба) считываться будут все архивы которых не хватает в базе ВзлетСП.
т.е. если вы отключите ПК на ночь, то утром, когда АССВ в первый раз свяжется с ПК будут скачаны данные за ночь, дальше каждый час будут подгружаться данные за 1 прошедший час.
Если тебе нужно получать текущие значения, то главное правильно настроить ВзлетСП и выбрать тариф.
В программе "Обмен" составляеш список нужных параметров(только те что реально нужны!!)
Выбираеш тариф у которого есть нетарифицируемый обьем при начале GPRS-сессии.
устанавлеваеш период запроса 5 минут (например)
Например у Билайна есть тариф по которому не платиш за соединение, если  было передано меньше 5 кб данных, соответственно получаем кождые 5 минут новые данные безплатно. 



Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: El Mario от 22.04.2009, 07:04:59
Так получается, что я например настроил Взлет СП чтоб получать текущие значения:
- подключил ассв-030 к ПК
- дал интервал 5 минут
А потом получаю данные с прибора ТСРВ-024 через каждые пять минут.
Т.е. я так сделаю маленькую диспетчеризацию. :o


Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: Airat от 22.04.2009, 14:48:27
при работе по расписанию, глубину архива ни как не настроить, можно выбрать какие архивы считывать (часовые, суточные или оба) считываться будут все архивы которых не хватает в базе ВзлетСП.
т.е. если вы отключите ПК на ночь, то утром, когда АССВ в первый раз свяжется с ПК будут скачаны данные за ночь, дальше каждый час будут подгружаться данные за 1 прошедший час.
В свойствах массива на вкладке «Диапазон» можно зажать глубину считывания.
А вот как настроить скачивание только не хватающих данных – не ясно.

Вложил скрины своих настроек. Что я не так делаю?


Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: vsp от 22.04.2009, 16:28:38
В дискуссии обозначилась некоторая путаница. Пытаюсь внести ясность.
Не нужно путать коммерческий учет и технологические задачи.

1. Коммерческий учет  (и системы диспетчеризации).  Решается две задачи - ведение архивов и слежение за событиями. Ведение архивов в этом контексте означает максимальную автоматизацию для достижения результата - наличия полного архива у диспетчера. Задача реализуется посредством использования работы по расписанию в АССВ. Дочитывается только та информация, которой еще нет. Такая автоматика возможна, поскольку есть ясность, что именно нужно. Работа производится с суточными и часовыми архивами. Все  реализовано в рамках программы Отчеты.

2. Технологические задачи. Сюда относится все то, чего нету в пункте 1. Пользователь может прочитать любые данные, исходя из своих задач. В этом случае программе неясны замыслы пользователя (в отличие от пункта 1), и она точно выполняет его требования, не внося дополнительной логики. Все реализовано в рамках программы Обмен. В частности, если в области Диапазон указано читать 10 строк архива, будет прочитано 10 строк.

Задача создания собственного архива (скажем, 5-минутного), посредством регулярного считывания - задача непростая. Автоматизации тут быть не может. Читайте с нужным периодом, но возможные "лакуны" в таблицах заполнить не сможет никто. Если же Вы пользуетесь архивами прибора (часовыми, например), то используйте механизмы пункта 1 - меньше хлопот и дешевле.



Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: Airat от 22.04.2009, 20:38:56
Благодарю за ответы.
Т.е. получается в модуле «Отчет»:
1. создаем «Узел»
2. создаем «Задание», где
- выбираем GPRS и Ethernet;
- начало (время с которого нужно считывать архив)

И при каждом подключении прибора АССВ-030 комплекс «Взлет СП» буди считывать с прибора недостающий архив и скидывать в свою БД?


Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: El Mario от 23.04.2009, 08:41:27
Люди добрые :) тогда подскажите для чего мнемосхема в Взлет СП
прикладываю картинку!(Я читал руководство :-[)


Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: vsp от 23.04.2009, 10:51:58
Да, именно так.


Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: vsp от 23.04.2009, 10:56:38
To Airat:

Да, именно так.

To El Mario:

Не очень понятен Ваш вопрос.
Мнемосхемы предназначены для рассматривания технологического процесса в реальном времени в наглядном виде.


Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: Airat от 23.04.2009, 11:38:54
To Airat:
Да, именно так.
а где потом искать скаченные данные?
Пункт меню «Архивы»-«Суточные данные»(«Часовые данные») и форма «Вывод отчетов» ничего не выводит.
И как прикрепить созданное Задание к Узлу, или этого не надо делать?


Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: El Mario от 23.04.2009, 11:57:24
Спасибо за помощь!
Я написал в службу поддержки, там побыстрее будет! ;)


Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: vsp от 23.04.2009, 12:34:45
To Airat:

>а где потом искать скаченные данные?
>Пункт меню «Архивы»-«Суточные данные»(«Часовые данные») и форма «Вывод отчетов» ничего не выводит.
>И как прикрепить созданное Задание к Узлу, или этого не надо делать?

Искать именно там. Если архивов нет, значит что-то сделано не так.

Читайте руководство пользователя. Внимательно и не выборочно.




Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: Airat от 23.04.2009, 12:46:54
Искать именно там. Если архивов нет, значит что-то сделано не так.
как определить что сделанно не так?
при скачиваниии часовых (суточных) архивов через модуль "Обмен" - данные приходят.
при работе через модуль "Отчет" - данных нет
Что в описанных мною дествих не верно?
Может на самом приборе ТСРВ-023 что нужно настроить?
Руководсво прочитал полностью  :).


Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: vsp от 23.04.2009, 16:03:19
Еще раз прочитайте пункт 2.3.1 Основные свойства.
Что у Вас указано в поле Идентификация?


Название: Re: АССВ-030 и ТСРВ-024
Отправлено: Airat от 24.04.2009, 08:13:15
Еще раз прочитайте пункт 2.3.1 Основные свойства.
Что у Вас указано в поле Идентификация?
Спасибо за помощь.
В тех. поддержке подсказали, как можно узнать электронным номером  прибора для ТСРВ
Может, кому то пригодиться:
Идентификатор УЗЛА должен соответствовать электронному номеру узла.
Если данные приходят, но таблица с архивами в базе (Spbase.mdb) не создается то в этом случае полученные данные оформляются в виде файла в каталоге \VzljotSP\tmp\Unknown.
Проделайте следующее:
1. Запустите программу Отчеты.
2. Выполните пункт меню Файл - Принять данные из СУ.
3. В качестве типа СУ выберите "Файл АССВ-030", нажмите Пуск.
4. Выберите любой файл из предложенного каталога \Unknown.
5. Программа скажет, что не найдено описание прибора с электронным
номером ХХХХХ(ТСРВ-...).
Именно этот номер и введите в качестве ID в свойства узла.

После этого снова повторите пункты 2-4, чтобы разобрать все пришедшие
файлы.
Для надежной синхронизации компонент перезапустите компьютер. После
этого каждое соединение будет порождать вытаскивание недостающего
архива.