Название: Преобразователи частоты и ультразвук. Отправлено: player83 от 02.08.2009, 07:49:30 Могут ли влиять на ультразвуковой сигнал преобразователи частоты?
После установки двух преобразователей "mitsubishi FR-700" в одном зале с расходомером "УРСВ-020" на экране осциллографа появилось сильное дрожание сигнала, а прибор переходит в нештатный режим. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Название: Re: Преобразователи частоты и ультразвук. Отправлено: maxx от 03.08.2009, 13:53:52 Цитировать Могут ли влиять на ультразвуковой сигнал преобразователи частоты? Очень даже могут. Выход: Помехозащищенное исполнение или устранение источников помех. Название: Re: Преобразователи частоты и ультразвук. Отправлено: player83 от 03.08.2009, 16:49:06 Плохо конечно. Придется менять на электромагнитные проконсультировавшись за ранее по этому вопросу. Спасибо за ответ!
|