Название: ТСРВ-023 не отрабатывает сигнал реверса Отправлено: AlexeyB от 18.09.2009, 14:47:56 Добрый день, коллеги!
Имеем для учета нестандартную теплосистему: - сети теплоснабжающей организации -ТСО (подача и обратка), - предприятие, получающее от теплоснабжающей организации теплоноситель и периодически выдающее в сети теплоснабжающей организации теплоноситель, подогреваемый в своих установках-утилизаторах. В первом случае - при потреблении тепла от ТСО имеем классический вариант потребления. Во втором случае (когда теплоноситель подогревается в утилизаторах) физически меняется направление потока теплоносителя, но не меняются функционально трубопроводы: подающий остается подающим, обратный - обратным. Требовалось организовать учет тепловой энергии раздельно по двум теплосистемам: - при получении тепла от ТСО, - при выдаче подогретого в утилизаторах теплоносителя в сети ТСО. Задача решается с помощью двух расходомеров ЭРСВ-420Л реверсивного исполнения и тепловычислителя ТСРВ-023. Конфигурируем 2 теплосистемы: первая - для направления потока при получении тепловой энерогии от ТСО, вторая - при изменении направления потока и выдаче подогретого теплоносителя в сети ТСО. Признаком переключения расчета (по первой или второй теплосистемам) является изменение направления потока теплоносителя - сигнал реверса заведен с расходомера на обратке. Изменение направления потока не происходит сразу: сначала останавливается теплоноситель, запускаются утилизаторы, включается насос, т.е. проходит как минимум 0,5 часа на все манипуляции. Узел учета смонтирован, запущен в работу. На этапе наладки возникла проблема - не происходит автоматического изменения расчетной теплосистемы при наличии сигнала реверса. Если при этом вручную в меню ТСРВ изменить признак (поменять высокий реверс на низкий) - происходит изменение расчетной теплосистемы. Расходомер на обратке настроен следующим образом: управление для ТВ - высокий реверс, задержка 1 мин (пробовали и 0 мин), выход активный. Тепловычислитель: температура - на каналах 1 и 2 , расход на активных входах 1 и 2, параллельно на пассивных 5 и 6 (аналогично примеру в руководстве по эксплуатации). Температуры для 5 и 6 канала назначены из точки 1 и 2. Сначала расход для второй теплосистемы подключили на каналы 3 и 4, но при этом вычислитель при работе со второй теплосистемой в канале 4 выдавал не фактический расход, а некую константу 0,01 т/ч. При этом с 3 каналом все было в порядке. Проверяли каналы, подключая сигналы от расходомеров только на 3 и 4 - все работает, при параллельной работе 1-2, 3-4, 4 дурит (см.выше). Поэтому переключились на 5-6, все в порядке и в точках и в каналах. Таким образом имеем: - 2 реверсивных расходомера, - 2 датчика температуры, - тепловычислитель, сконфигурированный для учета по 2 теплосистемам (1 и 3), учет по той или иной системе должен вестись в зависимости от направления потока теплоносителя, признак - высокий реверс. ТСРВ "видит" сигнал реверса (меняется значение - прямой, обратный, в окошке"направление потока" при работе в программе "Унив.просмотрщик"). Просьба посоветовать - что, возможно, еще не учли при подключении и конфигурировании или это какой-то сбой в ТСРВ, или что-то еще... Сдавать узел, что называется, надо было вчера, а автоматического переключения по системам не получаем. Заранее спасибо. Название: Re: ТСРВ-023 не отрабатывает сигнал реверса Отправлено: AlexeyB от 25.09.2009, 06:16:56 Прошу все-таки ответить - ведь отрицательный результат это тоже результат!
Название: Re: ТСРВ-023 не отрабатывает сигнал реверса Отправлено: AlexeyB от 28.09.2009, 11:39:57 Уважаемые специалисты!
Получается наша проблема неразрешима? Или времени для ответа надо больше? Название: Re: ТСРВ-023 не отрабатывает сигнал реверса Отправлено: lbv от 29.09.2009, 06:07:12 Виноваты, исправимся. Ответ будет.
Название: Re: ТСРВ-023 не отрабатывает сигнал реверса Отправлено: lbv от 29.09.2009, 09:10:17 Получен ответ от службы тестирования:
Проводить настройку вычислителя нужно в точном соответствии с примером подключения реверсивного исполнения, описанном в РЭ на ТСРВ-023. Если при правильно выполненных настройках прибор не работает, то прибор в ремонт. Название: Re: ТСРВ-023 не отрабатывает сигнал реверса Отправлено: AlexeyB от 29.09.2009, 10:31:55 Обратите внимание - наш случай не соответствует полностью примеру, приведенному в РЭ. У нас - 2 полноценные (двухтрубные) системы, а не как в примере - летом ГВС. Соответственно, они могут работать как попеременно (то одна, то другая), а может работать одна из систем, остановка (те нулевой расход), опять запуск этой же системы (изменение расчетной системы не требуется). Таким образом, настройки, приведенные в РЭ не подходят под наш случай. Идеология (переключение расчета по сигналу ревверса) - да.
Название: Re: ТСРВ-023 не отрабатывает сигнал реверса Отправлено: lbv от 29.09.2009, 10:56:45 Я что-то не понимаю, Вы хотите переключать 1 и 3 ТС?
Реверс переключает 1 и 2, насколько мне помнится. То, что у вас 4 канал не работает - совсем непонятно, возможно, что выход расходомера не тянет два входа в параллель, там же фотодиоды в оптопарах стоят, если разброс напряжений, так один из них шунтирует второй. Если так, то надо сопротивлюшки маленькие повесить последовательно. |