Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: Виталий от 09.10.2009, 07:31:50



Название: RS-485
Отправлено: Виталий от 09.10.2009, 07:31:50
Здравсвуйте! подскажите пожалуйста как можно связать УРСВ-520 с ТСРВ-024 через RS-485


Название: Re: RS-485
Отправлено: lbv от 09.10.2009, 07:44:29
Вопрос, конечно, интересный! :-)
Вообще-то, никак. А зачем это вообще нужно?


Название: Re: RS-485
Отправлено: Виталий от 09.10.2009, 08:30:02
Дело в том, что нам необходимо вывести данные с  УРСВ-520 на ТСРВ-024 на растояние более 250 метров. Что вы можете посоветовать?


Название: Re: RS-485
Отправлено: lbv от 09.10.2009, 08:52:52
Я бы сделал так:
Со стороны расходомера поставил бы усилитель, чтобы не сажать емкостной нагрузкой выход расходомера, потом кабель до теплосчетчика, а около теплосчетчика - согласованную нагрузку и формирователь с RC-фильтром, чтобы помехи задавить.


Название: Re: RS-485
Отправлено: Виталий от 09.10.2009, 11:53:06
получилось связать через имп.выход TSOUT ... в принципе, пока данные доходят ...


Название: Re: RS-485
Отправлено: lbv от 09.10.2009, 11:58:08
Вообще-то должно работать, проблема только с помехами. При большой длине кабеля всякая дрянь будет лезть, поэтому я и говорил о фильтрации.


Название: Re: RS-485
Отправлено: Артём Александрович от 09.10.2009, 17:06:53
Я бы сделал так:
Со стороны расходомера поставил бы усилитель, чтобы не сажать емкостной нагрузкой выход расходомера, потом кабель до теплосчетчика, а около теплосчетчика - согласованную нагрузку и формирователь с RC-фильтром, чтобы помехи задавить.


Это решение, да. Но как к этому отнесётся энергоснабжающая организация, вот в чём вопрос. Глупых людей там хватает, и причём с лихвой:(
Недавняя сдача: сдаю в очередной раз узел холодной воды на УРСВ-022. Ни к чему кроме модема не присоединён. Она - покажите мне вес импульса? Я - зачем, ведь он же никуда не подсоединен?! Она - ну он же имеет имп.выход, я должна знать какой вес импульса.
Ну что тут сказать :)


Название: Re: RS-485
Отправлено: Артём Александрович от 09.10.2009, 17:10:04
Дело в том, что нам необходимо вывести данные с  УРСВ-520 на ТСРВ-024 на растояние более 250 метров. Что вы можете посоветовать?

А если попробовать утянуть УРСВ от трубы на максимально возможное расстояние и уже потом тянуть до ТСРВ? Или это уже и так сделано?
Ну если уже сделали и работает то это уже хорошо! Но опять возникает вопрос тупости инспекторов. У Вас такая-то длина кабеля, по документации может быть такая-то. Не принимаем