Господа, очень срочно мне неолбходимо дать шефу ответ, будут совместно работать или нет ультразвуковой расходомер Карат-РС с тепловычислителями ТСРМ 034 и 024?
искал, но не смог сам найти, помогите плиз :(
за ранее спасибо.


Название: Re: совместимость ТСРМ034 и 024 с Карат-РС
Отправлено: lbv от 20.10.2009, 14:49:23
С этим расходомером не знаком. Если у него есть импульсный выход с логическими TTL уровнями либо с открытым коллектором и частота на максимальном расходе не превышает 2 кГц, то будет.


Название: Re: совместимость ТСРМ034 и 024 с Карат-РС
Отправлено: Станислав от 21.10.2009, 06:15:32
Параметры число-импульсного сигнала:
– выход оптопары:
–Минимальный интервал следования импульсов.............62мс
–Длительность импульса...................................................62±1мс
–Напряжение в выходной цепи, не более ......................150В
–Максимальный коммутируемый ток в выходной цепи,
не более.............................................................................3мА
– выход - «открытый коллектор»:
–Минимальный интервал следования импульсов.............62мс
–Длительность импульса...................................................62±1мс
–Напряжение в выходной цепи, не более ......................18В
–Максимальный коммутируемый ток в выходной цепи,
не более.............................................................................3мА

вот пока все что я нашел :(

частоту при макс расходе пока не могу найти


Название: Re: совместимость ТСРМ034 и 024 с Карат-РС
Отправлено: lbv от 21.10.2009, 06:51:50
Виноват, поднаврал. Для ТСРВ-024 максимальная частота - 3 кГц, а ТСРВ-034 может обрабатывать только сравнительно низкие частоты. В приложении В руководства по эксплуатации сказано:
Константа импульсного выхода расходомера определяется из ус-ловия максимальной частоты следования импульсов fмакс на входе в ТСч исполнения ТСР-034, имеющей значение не более:
- 100 Гц – для пассивного режима работы импульсных входов тепло-счетчика;
- 10 Гц – для активного режима импульсных входов теплосчетчика.

Судя по Вашим данным, частота на выходе Карата 1/(62+62)=8 Гц.
Таким образом, ТСРВ-024 и ТСРВ-034 работать должны.