Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Rojer от 21.10.2009, 14:10:16



Название: Связь ПИ с блоком индикации
Отправлено: Rojer от 21.10.2009, 14:10:16
Новый расходомер не показывает расход.
ПИ с Ду=20мм установили в замкнутую гидросистему с насосом. При включении насоса начинается циркуляция жидкости. Скорость потока примерно 2-3 кубометра в час. Но!!! На экране блока индикации в пункте меню ИЗМЕРЕНИЯ пишутся одни нули. В строке СОСТОЯНИЕ ПИ пишется, что связь с ПИ есть, направление потока прямое и т.д. (НС нет!)
Запитка ПИ и ЖКИ происходит от одного стабилизированного источника питания (уровень пульсаций не более 1%) напряжением 23В. Ток при этом всего 0.08 А. То есть вроде всё по инструкции, а расход нулевой пишет. При этом потребление маловато...
Что делать? Прошу помощи :o


Название: Re: Связь ПИ с блоком индикации
Отправлено: lbv от 21.10.2009, 14:18:05
А что такое ПИ?
Какой у Вас прибор, как он называется?  ;)


Название: Re: Связь ПИ с блоком индикации
Отправлено: Rojer от 21.10.2009, 14:44:24
ПИ - первичный измеритель
прибор: расходомер ВЗЛЁТ ЭКСПЕРТ-922А


Название: Re: Связь ПИ с блоком индикации
Отправлено: M-TestER от 22.10.2009, 10:29:49
Проверьте правильность подключения ПИ к ВВ (вторичный вычислитель).
Пишет, что связь есть.. это хорошо. Только вот не факт :(
Системы состоящие из блоков, коммутируемых по интерфейсу RS485 достаточно инертны. Прибор производит поиск  и пока он ищет индицируется последнее состояние - Связь есть.
А ПК не подключали к ВВ?


Название: Re: Связь ПИ с блоком индикации
Отправлено: Rojer от 22.10.2009, 12:48:47
ПК не подключали.
Зато подключали осциллограф (цифровой). Там типичные запрос-ответ ModBUs (могу фото сигналов выложить, если это сможет пролить свет на происходящее)
В общем, есть подозрение, что в первичном измерителе не запускается сама схема измерения: не запитываются катушки. По паспорту это изделие вместе с индикатором должно потреблять до 7Вт. Реально не дотягивает и до 2Вт (23В 0.08А).
Все контакты на технологических клеммах, к которым подключаются катушки, проверил: каждый из контактов хорошо затянут винтом. Провода нигде не перегибаются. Заземление сделано согласно рекомендации инструкции по монтажу.


Название: Re: Связь ПИ с блоком индикации
Отправлено: M-TestER от 22.10.2009, 13:52:59
 ??? А светодиод на плате в ПИ мигает?
P.S. Хотя наверняка мигает. 0.08А это нормально.
Проверьте настройки связи ВВ - ПИ.


Название: Re: Связь ПИ с блоком индикации
Отправлено: Rojer от 23.10.2009, 08:26:04
О!!! Вот тут интересней: что можно там проверить? Там никаких адресов не задаётся, скорость обмена тоже не поменять (она видимо жёстко установлена для ПИ с ВВ)
Кстати, светодиод горит постоянно. Он при исправном обмене должен мигать?


Название: Re: Связь ПИ с блоком индикации
Отправлено: M-TestER от 23.10.2009, 10:29:51
Опаньки   :o Да должен мигать при нормальной работе.
Значит ПИ в режиме загрузчика - ждёт прошивки.
Если несколько включений-выключений питания не помогут - в ремонт :(


Название: Re: Связь ПИ с блоком индикации
Отправлено: Rojer от 23.10.2009, 12:08:31
Не помогает  :(
Спасибо за помощь...
Будем в ремонт отсылать