Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел тестирования => Тема начата: Артём Александрович от 15.12.2009, 12:30:52



Название: Проблема с ТСР-010
Отправлено: Артём Александрович от 15.12.2009, 12:30:52
Здравствуйте коллеги!

Возникла проблема с теплосчетчиком ТСР-010 (без каких либо букв). Версия ПЗУ 20.18.01.03
Работает с двумя аналоговыми расходомерами(ППРЭ) и двумя датчиками температуры.
Снимаю архивные данные за ноябрь программой Visikal Pro - смотри вложение 1.
Явно виден отказ за 6 и 7 число, хотя и еще присутствуют отказы.

Снимаю архивные данные за ноябрь программой Отчет ТСРВ-010 - смотри вложение 2.
И вот здесь вообще становится интересно - не полные время наработки, больше 24 часов время наработки и время наработки со знаком минус.
Просмотр отказов за эти дни показал следующее: или их не было, или был отказ во втором знакопозиционном коде (справа налево), или в пятом, или во втором и пятом.
Судя по документации - это что расход был меньше минимального и меньше метрологически минимального. Во как :o Теплосеть то работает, и её никто не перекрывал. Как такое может быть?  ???
Прибор в этом году поверялся, счетчики наработки у него обнулялись, архивы очищались.


Что можете по этому поводу сказать, какие мысли есть?

Память накрылась?  ???


Название: Re: Проблема с ТСР-010
Отправлено: vsp от 16.12.2009, 12:35:16
Уважаемый Артем Александрович!

Информация от программы Visical Pro малоинтересна, так как данные она показывает явно неправильные (m1 за 16 и 17 ноября совпадает до килограмма!!!???), а разбираться с ней никто не будет.

Разобраться следует с прибором и программой Отчет. Для разбора нужно сохранить эти данные программой Отчет... в виде файла с расширением rpt. Крайне полезно было бы снять тот же архив при помощи АСДВ-020 и выгрузить в файл. Файл из АСДВ, файл rpt и всю допинформацию следует прислать на sp@vzljot.ru.


Название: Re: Проблема с ТСР-010
Отправлено: ремонт от 18.12.2009, 19:45:48
Работает с двумя аналоговыми расходомерами(ППРЭ) 
А имено модель?


Название: Re: Проблема с ТСР-010
Отправлено: Артём Александрович от 19.12.2009, 08:28:07
Работает с двумя аналоговыми расходомерами(ППРЭ)  
А имено модель?

В смысле?!  :-\

Указано же. ТСР-010. Аналоговые расходомеры(ППРЭ), насколько я помню, были одни единственные - МР200

vsp
Постараюсь на неделе снять данные. Вот только АСДВ сейчас нету в наличии:(


Название: Re: Проблема с ТСР-010
Отправлено: ремонт от 19.12.2009, 13:40:25
расходомера настоены наверное не вместе.
(не сделан первоначальная разница прямого и обратного МР)
на трубе таки получается.
то время работы 19 часов, то с обратноя  больше , чем прямаяю


Название: Re: Проблема с ТСР-010
Отправлено: lbv от 13.01.2010, 08:15:25
По по присланным данным, снятым АСДВ-020, построены графики.
По графикам видно, что теплосистема, мягко говоря, странная.
Жесткая корреляция расхода в подающей трубе и температуры в обратке говорит, по крайней мере, об исправности прибора. Не может он такие хитрые манипуляции проделывать.