Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: hort от 06.02.2010, 23:23:37



Название: Расчётные формулы
Отправлено: hort от 06.02.2010, 23:23:37
            Здравствуйте! Прошу помощи в настройке ТСР-034.
           При вводе расчётных формул для закрытой системы теплоснабжения приемлим ли вариант:
                W1=m1(h1-h2)
                 W2=0
                  W3=0                       
                   W4=W1
                    W5=0
                     W6=0         Расходомеров у меня два ЭРСВ-4..(5..)Л. , или же нужен другой вариант, в общем дело для меня это новое нужны консультации. С уважением Игорь.


Название: Re: Расчётные формулы
Отправлено: Gandicap от 20.02.2010, 07:37:33
Исходя из тех скудных сведений, что вы предоставили можно с уверенностью сказать, что все выбрано правильно. При закрытой системе и без летнего открытого водоразбора применяется короткая формула. Только я бы еще сделал W6=W1. Если у вас есть летний открытый водоразбор, вам необходимо поставить третий расходомер и термодатчик. Формулы будут выглядеть следующим образом: W1=m1(h1-h2), W2=m3(h3-h0), W3=0, W4=W2, W5=0, W6=W1.