Название: Расчётные формулы Отправлено: hort от 06.02.2010, 23:23:37 Здравствуйте! Прошу помощи в настройке ТСР-034.
При вводе расчётных формул для закрытой системы теплоснабжения приемлим ли вариант: W1=m1(h1-h2) W2=0 W3=0 W4=W1 W5=0 W6=0 Расходомеров у меня два ЭРСВ-4..(5..)Л. , или же нужен другой вариант, в общем дело для меня это новое нужны консультации. С уважением Игорь. Название: Re: Расчётные формулы Отправлено: Gandicap от 20.02.2010, 07:37:33 Исходя из тех скудных сведений, что вы предоставили можно с уверенностью сказать, что все выбрано правильно. При закрытой системе и без летнего открытого водоразбора применяется короткая формула. Только я бы еще сделал W6=W1. Если у вас есть летний открытый водоразбор, вам необходимо поставить третий расходомер и термодатчик. Формулы будут выглядеть следующим образом: W1=m1(h1-h2), W2=m3(h3-h0), W3=0, W4=W2, W5=0, W6=W1.
|