Название: прошу ответить на вопрос по прибору эксперт Отправлено: виктор от 16.02.2010, 10:27:46 у нас возникли проблемы при использовании прибора эксперт . а именно мы не можем использовать дозирование. само дозирование запрограммировано . происходит измерение дозы . но нет напряжения на универсальном выходе в активном режиме 5в.
Название: Re: прошу ответить на вопрос по прибору эксперт Отправлено: Dekir от 16.02.2010, 11:19:22 В какой режим у Вас настроен универсальный выход?
Приведите все настрйки в сообщении , пожалуйста Название: Re: прошу ответить на вопрос по прибору эксперт Отправлено: M-TestER от 16.02.2010, 14:15:11 Установите джампера (рядом с разъёмом УВ0) для активного режима УВ - будет 5 В.
Название: Re: прошу ответить на вопрос по прибору эксперт Отправлено: виктор от 16.02.2010, 14:42:12 универсальный выход 0 . тип логический .парметр дозирование. актив. ур. высокий . сост испр. нс - нет нс
Название: Re: прошу ответить на вопрос по прибору эксперт Отправлено: виктор от 16.02.2010, 14:44:02 настройка периферии вв .
Название: Re: прошу ответить на вопрос по прибору эксперт Отправлено: виктор от 16.02.2010, 14:46:09 перемычки j1 , j2 стоят
Название: Re: прошу ответить на вопрос по прибору эксперт Отправлено: M-TestER от 16.02.2010, 20:22:06 При высоком активном уровне +5В будет когда нет дозирования.
В процессе дозирования - около нуля вольт. Какая у Вас версия ПО Эксперта? Название: Re: прошу ответить на вопрос по прибору эксперт Отправлено: виктор от 17.02.2010, 14:57:38 прибор 922а версию прошивки не знаю. где посмотреть ?
Название: Re: прошу ответить на вопрос по прибору эксперт Отправлено: M-TestER от 18.02.2010, 13:11:45 Индицируется при включении, плюс в основном меню - "О приборе".
Вы пробовали поставить "активный уровень" низкий? Название: Re: прошу ответить на вопрос по прибору эксперт Отправлено: Dekir от 24.02.2010, 17:49:42 "активный" режим - это состояние наступления события, в Вашем случае - накопление дозы. Поэтому в процессе дозирования у Вас в приборе - 0.
Название: Re: прошу ответить на вопрос по прибору эксперт Отправлено: виктор от 25.02.2010, 09:18:42 программное обеспечение взлет эксперт 76.77.01.15. зав . ном.800568 измерительvzljot er 41.77.17.19. зав . ном. 903284 в активном режиме установили низкий уровень в логическом режиме . при прохождении жидкости напряжение на приборе приблизительно 0.2 В. при высоком уровне в логическом режиме напряжение на входе отсутствует и при вкл и при выкл
Название: Re: прошу ответить на вопрос по прибору эксперт Отправлено: M-TestER от 25.02.2010, 18:22:41 Цитировать В логическом режиме на выходе наличию события (или его определённому состоянию) соответствует один уровень электрического сигнала, а отсутствию события (или иному его состоянию) - другой уровень сигнала. РЭ, стр.18. Для получения высокого уровня логического выхода при дозировании в электромагнитных расходомерах надо ставить "Активный уровень" низкий, так как событием является "Окончание дозирования" РЭ, стр. 16, табл. 4. Нашёл я Эксперт922, нагрузил логический выход 1 КОм получил 2.49 В при дозировании. 0.2 В при отсутствии дозирования. Возможно физическая неисправность модуля. Название: Re: прошу ответить на вопрос по прибору эксперт Отправлено: виктор от 09.03.2010, 20:44:49 установили в логическом режиме высокий уровень. измерили на универсальном выходе напряжение. без изменений при окончании и начале и в процессе дозирования . но померив напряжение относительно минуса блока питания прибора мы заметели что во время измерения дозирования напряжение равно 4 В . при окончания дозирования напряжение падает до 1 В. Что делать?
|