Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: ALTS от 12.03.2010, 10:21:16



Название: распечатка уставок с ТСР -024
Отправлено: ALTS от 12.03.2010, 10:21:16
Мы контролирующая организация: Разъясните пожалуйста в распечатке уставок ошибку в СКОРОСТИ, а также отрицательные параметры канала и их появление
Премного благодарен,

ТСР-024 ТЭЦ-2
Версия программы: UBCVer4
Дата создания: 11.03.2010 10:48:30

////////////////////////////////////////////////
// @Параметры прибора
[Параметры связи]
Адрес = 1
Скорость = Ошибка формата: Индекс вышел за пределы списка
Задержка RTS, мс = 4

[Серийный номер]
Серийный номер = 1268304184

////////////////////////////////////////////////
// @Канал 1
[Параметры канала]
Договорной массовый расход, т/ч = 0,000
Договорная температура, C = 0,10
Среднечасовая температура, C = 1,73
Среднесуточная температура, C = -0,02
Среднемесячная температура, C = 500,00
Договорное давление, МПа = -0,74
Среднечасовое давление, МПа = 2,31
Среднесуточное давление, МПа = -0,08
Среднемесячное давление, МПа = 500,00
Часовой весовой коэффициент = -0,55
Суточный весовой коэффициент = -0,37
Месячный весовой коэффициент = -0,01
Полная масса воды, т = 524,0000
 


Название: Re: распечатка уставок с ТСР -024
Отправлено: dimoniche от 17.03.2010, 14:42:55
Сдается мне Вы не тем монитором считываете параметры.
Вместо ТСРВ-024 используете монитор от ТСРВ-034.

PS. Для того что бы сохранять настройки в файл для ТСРВ-024 нужно с сайта скачать обновление мониторов.


Название: Re: распечатка уставок с ТСР -024
Отправлено: ALTS от 18.03.2010, 14:09:11
Данные сняты Монитор Взлет ТСРВ-02Х
Программа Универсальный просмотрщик ModBus. Версия 4.0.10