Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: vrtx от 26.03.2010, 07:07:12



Название: АСДВ-020
Отправлено: vrtx от 26.03.2010, 07:07:12
при считывании данных со счетчика тсрв-024 выскакивает ошибка, соответственно при чтении накопленных данных компьютер присваивает узлу статус Е91 Ошибка формата ответного сообщения.. на одной шине с этим счетчиком установлен еще один тсрв-024, считывание данных с которого таким-же способом проходит правильно.. где искать ошибку?


Название: Re: АСДВ-020
Отправлено: lbv от 26.03.2010, 09:07:11
Оч-чень интересно! Как вы ухитряетесь с помощью АСДВ-020 снимать данные с ШИНЫ?
Можно описать действия поподробнее?


Название: Re: АСДВ-020
Отправлено: vrtx от 26.03.2010, 10:45:33
при считывании данных со счетчика тсрв-024 - не означает работу с шиной )
конечно же работа производится локально на каждом счетчике по интерфейсу 232
сегодня после стирания считывателя архивов повторили попытку и получили данные правильно, но как говорится осадок то остался )


Название: Re: АСДВ-020
Отправлено: lbv от 26.03.2010, 12:08:48
Ну, вот и отлично, что получилось! А то я начал думать, что Вы и правда делали именно то, что написали, народ у нас изобретательный!  ;D



Название: Re: АСДВ-020
Отправлено: Артём Александрович от 27.03.2010, 01:15:49
народ у нас изобретательный!  ;D

Это точно, изобретательный. При мне пытылись разъем USB от шнура АСДВ-020 воткнуть в наши вычислители. Естественно что ничего не получилось(в плане снятия данных), а воткнуть  то воткнули, но и хорошо что ничего не сожгли