Здравствуйте коллеги!
Хочу обратиться к вам вот с какой проблемой.
На одном из объектов у наших клиентов вот уже почти восемь лет эксплуатируется тепловычислитель ТСРВ-020. Заводской номер 10022. Версия ПО 62.10.03.09.
И с ним постоянно происходят глюки (или в том месте где он установлен ;D) - сбрасывает дату и время на 01.07.02 г. Это происходит хаотично. Может несколько месяцев нормально работать, а может и в течении месяца несколько раз сбросить( сбрасывал 27.02, выяснилось это 23.03 - установил заново и следующий сброс на следующий день 24.03). У этого прибора и плату ОС меняли несколько раз и полностью на завод отправляли. Куда глядеть ума не приложу  >:(
Рядом висит ТСР-010 - проблем нет. Точка подключения питания и заземления одна и таже, отличие только что ТСР-010 от сети 220В, а -020 через источник питания 220/36В.
Если надо какую дополнительную информацию - только сообщите:)
Помогите! ::)


Название: Re: Проблема с ТСРВ-020
Отправлено: Артём Александрович от 02.04.2010, 17:21:56
в нарушение правил форума приходиться апать тему.


Название: Re: Проблема с ТСРВ-020
Отправлено: Dekir от 05.04.2010, 19:11:43
Предположений масса.
Самое простое  - проблемы в часах реального времени + батарейка часов.
Вы наверное сталкивались со сбросом времени на мамах при разряде батарейки. Только тут сброс идет на дату последней сборки проекта.
Что касается отправки в ремонт  -  если дефект не подтвердился при диагностике, ремонттровать как бы нечего(((
По замене платы - Вы контролировали номера плат?


Название: Re: Проблема с ТСРВ-020
Отправлено: Артём Александрович от 06.04.2010, 01:03:09
Цитировать
Самое простое  - проблемы в часах реального времени + батарейка часов.

Батарею всегда проверяю. В данном случае она в норме.

Цитировать
Что касается отправки в ремонт  -  если дефект не подтвердился при диагностике, ремонттровать как бы нечего(((
Согласен. В таких случаях мы, по настоянию клиентов, приходиться приборы отправлять к вам.

Цитировать
По замене платы - Вы контролировали номера плат?
К сожалению нет.


Название: Re: Проблема с ТСРВ-020
Отправлено: Dekir от 06.04.2010, 09:42:51
Ну, тогда отправляйте в СКБ, как отопительный сезон кончится


Название: Re: Проблема с ТСРВ-020
Отправлено: Артём Александрович от 06.04.2010, 14:49:26
С этим прибором уже ничего делать не будем, клиенты не хотят. Заменим его на другой, на 023 скорее всего.