Название: вопрос по АСДВ-020 Отправлено: Vodosos от 01.04.2010, 20:54:40 Подскажите, как запрограммировать прибор для съёма показаний с трех теплосчётчиков ТСРВ 022, где устанавливается адрес теплосчётчика? Что-то по описанию не понял.
Название: Re: вопрос по АСДВ-020 Отправлено: Артём Александрович от 02.04.2010, 02:12:29 АСДВ работает с приборами у которых указан сетевой номер 1. Если у вас организована сеть приборов, то в момент съема можно изменить сетевой номер через меню прибора, а по окончанию вернуть все обратно. Адрес меняется и в режиме "РАБОТА". Снимаете со всех узлов, задав задание только один раз. Потом выгружаете в компьютер. Далее действуете в соответствии с тем, какая программа у вас установлена.
Название: Re: вопрос по АСДВ-020 Отправлено: Vodosos от 02.04.2010, 21:32:01 Я совсем ничего не понял... У меня три отдельно стоящих одинаковых не включенных в сеть тепосчётчика. Вопрос- могу ли я снять с них показания запрограммировав АСДВ-020 один раз, а потом за один раз выгрузить в компьютер все показания? Если можно то распишите пожалуйста всё по шагам.
Название: Re: вопрос по АСДВ-020 Отправлено: Артём Александрович от 02.04.2010, 22:45:24 Вот теперь и вы понятно расписали :)
Да, вы можете это сделать за один раз. 1. Записываете задание в АСДВ-020. Не важно чем вы это делаете, "Отчет ТСРВ-02х", утилитой для АСДВ-020 или через "Взлет СП". 2. На объектах последовательно, со всех тепловычислителей, считываете данные. 3. Приходите к себе на работу(домой, в гости, к друзьям ;D) и например при помощи "Отчет ТСРВ-02х" выгружаете данные в компьютер. В настройках связи указываете что используете АСДВ. При этом ближе к правому верхнему углу засвечивается окошко выбора номера тепловычислителя. Выбираете. 4. Теперь указываете конкретно за какие даты и какой вам нужен отчет. Выводите его. 5. Если нужно, то распечатываете его. Для этого необоходимо включить принтер, и проследить чтобы в нем была заправлена лента(чернила или тонер). А также была бумага, желательно фирмы "Снегурочка" ;D (извините, не удержался) 6. Закрываете работу "Отчет ТСРВ-02х" Если используете программу "Взлет СП" то там несколько другие телодвижения. Название: Re: вопрос по АСДВ-020 Отправлено: Артём Александрович от 02.04.2010, 23:00:53 Еще хотелось бы узнать(ну это чисто профессионально), как разрешились проблемы в темах, созданных вами ранее:
Тема №1 (http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4303.msg12696#msg12696) Тема №2 (http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4044.msg11695#msg11695) Тема №3 (http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3772.msg10508#msg10508) Тема №4 (http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4223.msg12377#msg12377) Вы все вопросы по ним сняли(разобрались)? Название: Re: вопрос по АСДВ-020 Отправлено: Vodosos от 03.04.2010, 17:49:01 Уважаемый Артём Александрович, Вы очень подробно описали мне всё, спасибо! Особенно понравилось про друзей и СНЕГУРОЧКУ! Делаю всё правильно ,но затыкается на втором шаге, как таковой ошибки нет,короткий БИП и всё, отключается. По старым темам полная ерунда, жду окончания отопительного сезона. При подключенном тепловычислителе к компу- температура обратки и подающей практически меняются местами. Такая же ситуация может возникнуть ВДРУГ, а сбрасывается отключением питания или подключением компа. Подцепляю для считывания нетбук только раз в месяц. снять показания.
Название: Re: вопрос по АСДВ-020 Отправлено: Артём Александрович от 04.04.2010, 09:22:52 Если процесс записи задания на компьютере происходит успешно, то переходим ко второму пункту.
По умолчанию(с завода) в АСДВ-020 зашито три типа прибора: ТСРВ-010, ТСРВ-020-023, ТСРВ-03х. Плюс зашиты диапазоны скоростей на которых нужно искать прибор. В частности для ТСРВ-020-023 это 9600 и 19200. Если в приборе установлена другая скорость, то или её надо изменить или в настройках АСДВ указать диапазон скоростей. Про адрес я уже говорил. Должен быть 1. Приходим к прибору. Включаем АСДВ путем нажатия и удержания кнопки. Потом кратковременным нажатием на кнопку выбираем наш прибор - ТСРВ-020, зелененький светодиод должен гореть рядом. После этого опять нажимаем и удерживаем конпку - этим запускаем процесс считывания. Дожидаемся окончания считывания - прозвучит продолжительный звуковой сигнал. Всё, данные считаны. Где именно у вас происходит затык? Опишите своими словами подробно что вы делаете. А данные которые вы хотите считать точно есть в приборе? Дата и время в приборе установлена правильно? В задании корректные данные указываете? Название: Re: вопрос по АСДВ-020 Отправлено: Vodosos от 07.04.2010, 18:15:15 Ситуация разрешилась, поменял батарейки, (а может просто от того, что передёрнул питание) заработало. Огромное спасибо!
Название: Re: вопрос по АСДВ-020 Отправлено: Dekir от 08.04.2010, 09:38:36 используйте energizer) Это реклама кроликов)
|