Название: Компенсация линии Отправлено: Николай3 от 10.09.2010, 06:06:14 Возможно ли компенсировать сопративление линий от датчиков ПТ500 до ТСРВ-024 сопративление лини состовляет 6 Ом. В результате показание температуры на приборе отличаються от истенного значения на 3 градуса.
Название: Re: Компенсация линии Отправлено: andr62 от 10.09.2010, 08:42:26 4-проводная схема подключения как раз и обеспечивает компенсацию сопротивления проводов подводящей линии. В инструкции по монтажу рекомендуется применять кабель МКВЭВ 4х0,2 в экране. Например, в инструкции по монтажу на теплосчетчик ТСР-024, эта рекомендация приведена в разделе 2.6 в пункте 2.6.2 "Электрический монтаж преобразователей температуры"
Два конца "А" подаются на один вывод термопреобразователя сопротивления, а два конца "Б" - на второй вывод. Название: Re: Компенсация линии Отправлено: Sefko от 10.09.2010, 11:46:03 Например, в инструкции по монтажу на теплосчетчик ТСР-024, эта рекомендация приведена в разделе 2.6 в пункте 2.6.2 "Электрический монтаж преобразователей температуры" Действительно, есть такая инструкция, и в ней что-то написано.Два конца "А" подаются на один вывод термопреобразователя сопротивления, а два конца "Б" - на второй вывод. Если кто-то будет утверждать, что написано непонятно, неотчетливо, не..., то лично я, пожалуй, спорить не буду. Но то, что написано - важно все, а не только пункт 2.6.2. В частности, очень важно изучить Рис. А.8. Схема подключения тепловычислителя. Из этой картинки, между прочим, следует, что выводов у преобразователя температуры не два, а четыре. Что будет, если концы перепутать? Точнее - можно ли перепутать концы так, что температура как бы будет измеряться, но неправильно? Можно. Поэтому выводы на ПТ маркируются. Чтобы не перепутать. Но, чтобы добиться ошибки в три градуса, перепутать мало: нужно еще обеспечить достаточно плохой контакт. При хороших контактах одно только перепутывание концов вряд ли уведет показания больше, чем на пол-градуса. Так мне кажется. Возможна ли ошибка в три градуса из-за выхода из строя самого ПТ? Теоретически возможна. Но вероятность такого события видимо очень мала. Во всяком случае в отделе выходного контроля ПТ ни об одном случае подобных рекламаций ничего не известно. Производственный брак бывает и именно этот отдел, контролируя 100% изделий, не пропускает производственный брак потребителю. Говоря о теоретической возможности, я имел в виду выход из строя исправного ПТ за время путешествия изделия от поставщика потребителю. Возможна ли такая ошибка из-за неправильного монтажа ПТ на трубопроводе? Ну, если датчиком упереться в стенку трубопровода, то... А может ли быть так, что просто неправильно откалиброван канал температуры в самом тепловычислителе? И такое исключить нельзя. То есть - всяких разных причин для вранья ПТ много. Но все они... ... В общем я бы начал не с них, а с совсем другой стороны: а как, собственно, стало известно, что ошибка аж три градуса? Как измеряли "правильную" температуру? Название: Re: Компенсация линии Отправлено: Magnit от 10.09.2010, 12:31:53 Часто любители измерений тянут от преобразователя два провода + 2 перемычки у прибора. Николай3, у вас не так?
Название: Re: Компенсация линии Отправлено: Sefko от 10.09.2010, 13:52:03 Часто любители измерений тянут от преобразователя два провода + 2 перемычки у прибора. Николай3, у вас не так? Часто? Я что-то даже сообразить не могу - как это сделать. Это что - прямо на приборе замкнуть контур измерения на контур подачи тока? И чего тогда можно намерять? Даже любопытно стало.Уважаемый Magnit! Если подскажете эту "хитрую" схему подключения, то вот прямо в понедельник попытаюсь свое любопытство и удовлетворить. Название: Re: Компенсация линии Отправлено: Magnit от 13.09.2010, 12:08:22 Если подскажете эту "хитрую" схему подключения... Тут ничего хитрого нет. Любители люди грамотные, в схемах разбираются. Если в схеме провода соединяются в одной точке - то это соединение можно перенести в другое место, поближе к прибору. В конечном итоге к сопротивлению термопреобразователя прибавляется сопротивление линии связи. Пробуйте. Работать (т.е. что-то показывать) будет, но измерять правильно - нет. Название: Re: Компенсация линии Отправлено: Sefko от 13.09.2010, 15:01:51 Тут ничего хитрого нет. Любители люди грамотные, в схемах разбираются. Если в схеме провода соединяются в одной точке - то это соединение можно перенести в другое место, поближе к прибору. Спасибо!Да я и сам уже не только сообразил, но даже и подсчитал (проверить не получается - болею): У ТПС-500 одному градусу соответствует приблизительно 2.5 Ом. 6 Ом провода + 1.5 контакты - вот и набегает те самые три градуса. Это объясняет Ваши подозрения. Кстати, вопрошавший так и не ответил ни на мой, ни на Ваш вопрос. Впрочем, это его проблемы. Меня сильно смутило другое - Ваше заявление о том, что "хитрую" схему подключения "грамотные" люди применяют часто. Если так, то может быть имеет смысл в инструкции прямо так и написать, что все эти "хитрости" сильно влияют на карман потребителя (температура завышается). А с другой стороны - как эти "хитрости" пропускают контролирующие организации? Название: Re: Компенсация линии Отправлено: Magnit от 13.09.2010, 15:56:37 "Часто" - это, возможно, сильно сказал - просто встречал такое (не в приборах Взлет).
Не думаю, что в инструкции нужны такие подробности - всего нельзя предусмотреть. Просто наладкой узлов должны заниматься люди подготовленные по данной специальности. А контролирующим организациям не до тонкостей монтажа - основное хотя бы проверить. |