Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: SWSSR5 от 07.12.2010, 09:42:10



Название: АССВ-030 НАСТРОЙКА ,ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Отправлено: SWSSR5 от 07.12.2010, 09:42:10
В ТАБЛИЦЕ ОТЧЕТЫ ПРИ ЗАНЕСЕНИИ УЗЛА НЕОБХОДИМА ИНДЕФИКАЦИЯ ПРИБОРА (ID).ГДЕ ЕГО ПОСМОТРЕТЬ ЧТОБЫ ЗАНЕСТИ В СВОЙСТВА УЗЛА?


Название: Re: АССВ-030 НАСТРОЙКА ,ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Отправлено: Артём Александрович от 07.12.2010, 09:50:27
Капсом то зачем писать?!

Для разных приборов это значение разное. Читаем п.2.3.1 Руководства на Взлет СП


Название: Re: АССВ-030 НАСТРОЙКА ,ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Отправлено: SWSSR5 от 07.12.2010, 10:07:13
ОК! Спасибо


Название: Re: АССВ-030 НАСТРОЙКА ,ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Отправлено: SWSSR5 от 07.12.2010, 10:56:35
Если прибора нет в списке, возможно ли произвести опрос, а именно ТЕМ-104-4 , что для этого нужно,и есть ли такая возможность в уже заложенной конфигурации АССВ-30, БЫЛА ЛИ ТАКАЯ ПРАКТИКА?


Название: Re: АССВ-030 НАСТРОЙКА ,ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Отправлено: Артём Александрович от 07.12.2010, 11:29:03
Нет. Если прибора нет в списке, то нельзя.
Список периодически расширяется.
Обратитесь к разработчикам на sp@vzljot.ru


Название: Re: АССВ-030 НАСТРОЙКА ,ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Отправлено: SWSSR5 от 08.12.2010, 08:58:37
Нет связи диспетчерского адаптера ,
тест проверки RS-232 не проходит,при том что ядро в адаптер записано,
кабель связи исправен и проиницилизирован,п1 п2 в положении ON,
IP прописан,карта мтс GPRS активна,услуга передачи данных активна,
соответственно нет связи адаптера со стороны прибора учета,
интернет в работе,
индефикация приборов,и вызывных номеров прописана,задание в разделе отчеты создано,
при включении адаптера сеть находит и мигает первый светодиод с интервалом 3 сек
СВЯЗЬ НА НОМЕР АДАПТОРА ПРОВЕРЕНА ЗВОНКОМ С СОТОВОГО ТЕЛ
В каком порядке проконтролировать,и почему не происходит соединение и обмен


Название: Re: АССВ-030 НАСТРОЙКА ,ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Отправлено: Артём Александрович от 09.12.2010, 08:52:30
Цитировать
тест проверки RS-232 не проходит,при том что ядро в адаптер записано,
кабель связи исправен и проиницилизирован,п1 п2 в положении ON
Если переключатели п1,п2 в положении On, то это рабочий режим, и он не предназначен для тестирования цепей. Для тестирования необходимо п1=On, п2=Off.
Ознакомьтесь со встроенной справкой программы настройки АССВ-030.
Многие вопросы отпадут ;)


Название: Re: АССВ-030 НАСТРОЙКА ,ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Отправлено: НТЭР от 07.02.2011, 13:18:54
Подскажите, что значит "не удалось подключить прослушивание порта 2060"? Адаптеры (3 шт) в режиме настройки выдают "код ошибки 058". В рабочем режиме светятся все светодиоды. Карта Мегафон, GPRS активна, услуга передачи данных активна.


Название: Re: АССВ-030 НАСТРОЙКА ,ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Отправлено: andr62 от 07.02.2011, 14:04:40
Если не удалось подключить прослушивание порта 2060, то этот порт уже прослушивается какой-то другой программой, например, автоматически запущенным "Взлет СП". В этом случае "Взлет СП"  нужно снять из диспетчера задач (Ctrl-Alt-Del), убив соответствующий процесс.
Опишите, пожалуйста, какую программу Вы запускаете и в какой последовательности.


Название: Re: АССВ-030 НАСТРОЙКА ,ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Отправлено: irr от 08.02.2011, 06:59:04
ассв-30 настроен в качестве gsm-модема. в программе "обмен" при считывании данных выдается "ошибка E74 не получить характеристики прибора".
в чем может быть причина?
перепробовал уже наверно всё только что можно.


Название: Re: АССВ-030 НАСТРОЙКА ,ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Отправлено: НТЭР от 08.02.2011, 07:15:48
В качестве модема использую флэш-модем Мегафон. Адаптер программирую как приборный. Заполняю все поля как указано в руководстве к адаптеру. В симке открыты GPRS, SMS и передача данных. Записываю, прочитываю - устройство работает нормально. Выключаю адаптер, перевожу в основной режим - связь с оператором не происходит, вместо этого загораются четыре зеленых. В основном режиме или в "настройка" нажимаю на тест TCP/IP - "ожидание соединения через порт 2060", потом выдает не удалсь произвести прослушивание порта 2060. После этого в режиме настройка нажимаю прочить - пишет GSM-модуль не выполняет настроечную команду 58. :(