Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: temniy_a от 11.02.2011, 17:15:40



Название: РО-2
Отправлено: temniy_a от 11.02.2011, 17:15:40
Столкнулся с проблемой. Заказчик жалуется что РО-2 не отрабатывает регулирование отопления по внешней температуре. Приехал. Взял магазин сопротивлений - выставил температуру +15 градусов!!! Проходит час РО-2 ноль внимания, что интересно #tнар=+15 tнарвычисл=-6.7. Перезагрузил прибор  tнарвычисл стала равной #tнар. Но эффекта ноль.

Теперь вопрос что делать??? Возможно есть какие-то параметры инерционности?
Версии прошивок самые разные, укажу их позже.   


Название: Re: РО-2
Отправлено: R104 от 21.03.2011, 15:15:56
У РО-2 действительно имеется инерционность изменения tнар.выч, связанная с учетом тепловой инерции стены. Но РО-2 предназначен для температурного регулирования отопления и не осуществляет его только в режимах ЛЕТНИЙ и CONST. Информации в приведенном сообщении недостаточно для диагностики. Для оценки ситуации необходимо, как минимум, знать конфигурацию регулятора (назначение датчиков температуры,управляющих выходов, режим отопления, значения измеренных температур и т.д.) до подключения магазина сопротивлений, значения параметров после подключения и после передергивания питания. И расшифровка "...эффекта ноль.".