Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел тестирования => Тема начата: TiSTO от 28.03.2011, 14:26:08



Название: Проблемы с расходомером Взлет ЭМ 222А
Отправлено: TiSTO от 28.03.2011, 14:26:08
Добрый день!
В 2008г. установили расходомер Взлет ЭМ 222А, среда не агрессивная. Последний месяц совсем отказывается работать: практически каждые 15 минут появляются ошибки 1, 4; расход показывает 0.00 или явно заниженный. Раньше такие проблемы тоже возникали, но редко, а сейчас стало совсем невозможно работать.
В чем может быть причина и как с этим бороться?


Название: Re: Проблемы с расходомером Взлет ЭМ 222А
Отправлено: Dekir от 06.04.2011, 21:22:51
Проверьте для начала контакт "Усов" с турбопроводом, а точнее со средой, если труба пластиковая


Название: Re:Проблемы с расходомером Взлет ЭМ 222А
Отправлено: bertoniUZ от 20.06.2011, 04:01:22
Такая же проблема только просто код ошибки 1 (однократный сбой при измерениии).Можно по подробнее про "УСЫ" , это вы про что? Про электрические проводники для соединения корпуса расходомера с трубопроводом.


Название: Re:Проблемы с расходомером Взлет ЭМ 222А
Отправлено: andr62 от 20.06.2011, 07:50:04
"Усы" - это провода от электронного блока к трубопроводу. Они должны обеспечить электрический контакт с водой, которая внутри трубы. Если этот контакт отсутствует, измерений не будет.
Металлические трубы по правилам должны быть заземлены. Если по ним течет ток (например, кто-то ворует электроэнергию, взял землю с трубопровода) это тоже может сбить измерения. В этом случае приходится самим делать контур заземления: забивать в землю арматуру и сваривать, а потом заземлять трубу в месте измерения.


Название: Re:Проблемы с расходомером Взлет ЭМ 222А
Отправлено: Dekir от 20.06.2011, 09:56:32
Подробнее в РЭ и ИМ, господа.


Название: Re:Проблемы с расходомером Взлет ЭМ 222А
Отправлено: das от 23.01.2013, 16:45:42
Расходомеры Взлет ЭМ 222А 2008г. выпуска, работают на агрессивной среде , серная кислота 2-5%,ДУ-150; ДУ-200;  специальное исполнение электроды тантал.Работают странным образом 15-30 минут работают нормально потом сильно завышают до максимального предела измерения потом зависают на одном расходе, выключаешь включаешь  опять минут 30 работают и опять завышают.Контакт "Усов" с турбопроводом, имеется  труба нержавеющая сталь. Расходомеры установлены соглано тех. описанию .Пузырьки воздуха в трубопроводе отсутствуют. Отправляли на поверку на проливную установку , нормально прошли поверку признаны годными.Поставили на позицию опять такая же проблема  и ладно бы один так сразу несколько , и эта проблема уже пару лет .В чем может быть проблема? Как проверить электронные  блоки, с имитировать расход?Возможности привезти к вам на ремонт расходомеры нет. 


Название: Re:Проблемы с расходомером Взлет ЭМ 222А
Отправлено: andr62 от 24.01.2013, 16:55:12
Если нет возможности привезти приборы на завод, можно вызвать наладчика с завода для диагностики. Тем более, что на заводе, скорее всего, дефект не подтвердится. Но вызов наладчика - это не бесплатно.
А можно и самому попробовать поставить диагностику. Нужно подключить по последовательному интерфейсу компьютер, запустить программу "Универсальный просмотрщик", посмотреть уровни измеренных сигналов, внутренние коды ошибок. Тогда будет понятнее.


Название: Re:Проблемы с расходомером Взлет ЭМ 222А
Отправлено: das от 25.01.2013, 10:38:21
Смотреть уровни измеренных сигналов, внутренние коды ошибок надо при измерении расхода, то есть прямо на позиции .


Название: Re:Проблемы с расходомером Взлет ЭМ 222А
Отправлено: das от 26.01.2013, 11:51:38
По  этой ссылке http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4369.0 Dekir пишет если прибор Взлет ЭМ ПРОФИ-222А раньше лета 2009 - отправляйте в ремонт  с указанием причины - некорректная работа на кислотной среде. Что за неисправность в приборах  до лета 2009? У нас приборы 2008 года.Может с этим связана причина не стабильной работы прибора.