Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел тестирования => Тема начата: avenged от 02.09.2011, 16:19:01



Название: Малый расход ТСРВ -034
Отправлено: avenged от 02.09.2011, 16:19:01
Здравствуйте! Открытая система, В пятиэтажном здании поставлен Тепловычислитель ТСРВ-034, два расходомера-счетчика "Взлет-Эр" Dу = 32 мм. Сразу после установки начал показывать катастрофически малые показатели m1. m2. w3. к примеру: за месяц расход воды составил всего пять тонн, кол-во энергии всего 3 Гкал, когда за аналогичный период прошлого года - 396 тонн воды и 136 Гкал!!!!!!!
Т. к. ща отопления не дали пробовали настроить через г/в путем простого слива. Тепловычислитель вообще расхода не видит, хотя должен...
Настройка что в тепловыч-ле, что и в расходомере 20 импульсов. В чем может быть дело?
Спасибо!


Название: Re:Малый расход ТСРВ -034
Отправлено: andr62 от 03.09.2011, 20:08:08
Могли подключить тепловычислитель к выходу расходомера  DIR вместо TS OUT? Тогда частота будет слишком высокая, как для ТСРВ-024М, её 034 не увидит. А увидит только самые маленькие расходы, когда импульсы идут редко. Вот и получится маленький объем. Максимальная частота, которую видит ТСРВ-034 - 100 Гц.
В крайнем случае надо подключать на входе тепловычислителя осциллограф и смотреть, идут ли вообще с расходомера импульсы.


Название: Re:Малый расход ТСРВ -034
Отправлено: avenged от 05.09.2011, 15:00:45
Сегодня проверяли подключение расходомеров - все правильно подключено. Подключали два разных тепловычислителя к ним напрямую. Какая то проблема с ними(расходомерами), т. к. на обоих тепловычислителях частота - 0, масса воды -0, хотя вода циркулирует через них по малому кругу, минуя отопление, идя тока на г/в.  ОТкрыли уже задвижку на отопление , так совсем какая то ерунда началась: тепловычислитель сначала показал - 480 л/ч, потом 230, потом 100, потом 0!!!!! Должно же быть наоборот! Есть у кого какие мнения? Спасибо!


Название: Re:Малый расход ТСРВ -034
Отправлено: andr62 от 05.09.2011, 17:38:12
Методика проверки - "от печки", то есть от трубы.
1. Проверить, что расходомер измеряет расход. Если есть индикатор - по индикатору, если нет - можно подключиться "Универсальным просмотрщиком", на компьютере посмотреть измеренное значение расхода и значение выходной частоты.
2. Проверить настройку импульсного выхода расходомера, к которому подключен тепловычислитель. На выход должен подваться текущий расход, константа преобразования должна быть такая же, как в тепловычислителе.
3. Проверить, что расходомер - активный (перемычки одеты или для Лайт+ - дополнительный модуль), а тепловычислитель - пассивный (перемычки сняты или переключатели OFF).
4. Проверить на тепловычислителе частоту. При необходимости прозвонить линию связи на обрыв или коротыш.