Название: Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: Алексей74 от 21.10.2011, 10:42:57 Помогите ПОЖАЛУЙСТА настроить ТСР-033 (пошагово, для чайников))) для Л.1. Схема узла учета потребителя для системы отопления без отбора теплоносителя с одним ПР.
Формулы поменял, температуру и расход считает, а гигакалории не подсчитывает! :-\ Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: Vladimir от 21.10.2011, 10:44:44 За засорение форума бан на три дня.
Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: Алексей74 от 21.10.2011, 11:09:08 а куда обратиться
Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: Vladimir от 21.10.2011, 11:15:06 Сюда. Только не надо 6 раз одну и ту же тему дублировать в разных разделах
Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: maxx от 21.10.2011, 14:06:04 Vladimir, все таки не "сюда", а вот сюда:
Цитировать http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=143 и сюда: Цитировать http://www.vzljot.ru/forum/index.php?board=16.0 , а потом можно и "сюда". ;)Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: Vladimir от 21.10.2011, 14:35:49 Сюда, я имел ввиду Форум. Можно проще - в поиск!
Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: Алексей74 от 21.10.2011, 14:59:54 дык по этим бро
Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: Vladimir от 21.10.2011, 15:20:33 Я сомневаюсь, чтобы у кого то из спецов возникло желание читать тут лекции по настройке прибора. Считайте параметры с прибора, выложите здесь. Или по почте Maxx. Тогда разговор будет
Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: Алексей74-1 от 22.10.2011, 15:24:31 Vladimir
Administrator Я сомневаюсь, чтобы у кого то из спецов возникло желание читать тут лекции по настройке прибора. Считайте параметры с прибора, выложите здесь. Или по почте Maxx. Тогда разговор будет ВЫКЛАДЫВАЮ: ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ ТСР-033 РАСХОДОМЕР MTWI Qn-6 Dn-32 Цена импульса – 10 л/имп ТЕРМОДАТЧИКИ ВЗЛЁТ ТПС Pt 500/1/1,3850/4/0…+180 С Данные в ТВ в меню: УСТ 1. Приборные часы Летнее время Запрещено 2. Накопление Тобр все режимы с пит. с: 2 Тобр реж. Работа без пит. с: 360 Останов по НС W Накопление идёт 3. Температура tХВ (зима) 0,00 tХВ лето не применяется Для t1 преоб: t1 изм. Для t2 преоб: t2 изм. Для t3 преоб: t3 догов. Тип ПТ1 Pt W 100=1,3850 Тип ПТ2 Pt W 100=1,3850 Тип ПТ3 Pt W 100=1,3850 Нижний диапазон t1 0С 0,00 t2 0С -51,00 t3 0С -51,00 Верхний диапазон t1 0С 181,00 t2 0С 181,00 t3 0С 181,00 t1 догов. 0С 0,00 t2 догов. 0С 0,00 t3 догов. 0С 0,00 при отказе ПТ1 накопление W идёт при отказе ПТ2 накопление W идёт при отказе ПТ3 накопление W идёт 4. Давление PXB абс МПа 0,200 Р1 абс МПа 0,900 Р2 абс МПа 0,500 Р3 абс МПа 0,900 5. Расход Используется ПР1 да Используется ПР2 нет Используется ПР3 нет Вход от ПР1 активный Вход от ПР2 пассивный Вход от ПР3 пассивный Активный уровень ПР1 низкий Активный уровень ПР2 низкий Активный уровень ПР3 низкий Т пров. ПР1 с 4 Т пров. ПР1 с 0 Т пров. ПР1 с 0 ПР1 Кр имп/л 20,0000 ПР2 Кр имп/л 20,0000 ПР3 Кр имп/л 20,0000 В архиве расход 1 объём В архиве расход 2 объём В архиве расход 3 объём Q1 догов. м3/ч 0,00000 Q2 догов. м3/ч 0,00000 Q3 догов. м3/ч 0,00000 При отказе ПР1 нет реакции При отказе ПР2 нет реакции При отказе ПР3 нет реакции m1 в расчёт W входит m1 в расчёт W не входит m1 в расчёт W не входит 6. Вычисление G3 по ПР3 7. Формулы НС заданные 8. Нештатные ситуации не заданы 9. Расчётные формулы W1 = m1*(h1-h2) W4 =W1 W2 = 0 W5 = 0 W3 = 0 W6 = 0 Данные в ТВ в меню: ИНФ Единицы тепла кал. Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: Алексей74-1 от 22.10.2011, 15:32:49 PS Схема узла учета потребителя для системы отопления без отбора теплоносителя с одним ПР.
Формулы поменял, температуру и расход считает, а гигакалории не подсчитывает! Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: maxx от 24.10.2011, 12:25:00 В меню "Измерения", раздел "Состояние" крестов нет?
Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: Алексей74 от 24.10.2011, 13:32:59 нет, крестов нет
СОСТОЯНИЕ ---------------- Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: vitalik_rostov от 24.10.2011, 15:13:46 Расходомер видимо вертушка, а по поводу настройки 10 л/имп на расходомере соответствует 0,1 имп/л в вычислителе. Активный вход в ТСРВ быстро посадит ВАМ батарейку. Гиги может не показывать из-за недостаточности импульсов на входе в ТСРВ, в результате вы видите только мгновенный расход и все, т.к. индикация раз в 6 мин
Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: Алексей74 от 24.10.2011, 17:32:57 и КАК НАСТРОИТЬ, что поменять?????????
Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: Алексей74 от 24.10.2011, 18:13:01 Данные в ТВ в меню:
ИЗМ 1. m1 т m2 т m3 т 0,172 0,000 0,003 2. t1преоб. t2преоб. t3преоб. 33,18 32,65 0,00 3. W1 Гкал W2 Гкал W3 Гкал 0,000 0,000 0,000 4. Т нар ч 98,12 5. Т пр ч (НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ 0,01 6. Состояние - - - - - - - - - 7. Отобр. меню полное 8. V1 м3 V2 м3 V3 м3 0,174 0,000 0,000 9. Е1 Гкал/ч Е2 Гкал/ч Е3 Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 10. G 1,2,3 0,000 11. Q1,2,3 0,000 12. Т НС1,2…. 0,00 13. Т ПР1 Т ПР2 Т ПР3 0,93 0,00 0,00 14. ………….. 15. h1 кДж/кг h2 кДж/кг h3 кДж/кг 136,245 133,675 0.901 16. ………. 17. t1 изм t2 изм t3 изм 31,87 31,39 0,00 Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: Iskatel от 24.10.2011, 20:16:00 У вас температура Т2 ниже Т1. Гигокалории считать не обязан. . И Кр на входе Пр1 установить 0,1 имп\литр. Проверьте датчики температуры и места их врезки в трубопроводы для начала. И накопление "остановить" при отказе ПТ1 и ПТ2.
Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: MaxxWell от 25.10.2011, 07:56:42 Данные в ТВ в меню: ИЗМ 1. m1 т m2 т m3 т 0,172 0,000 0,003 2. t1преоб. t2преоб. t3преоб. 33,18 32,65 0,00 Не видно, что расход считает Ваш прибор - накопленное значение 0,172т это подозрительно мало, здесь не с чего калориям появляться. Да и разница по температуре 0,5 градусов. Стоит у Вас система отопления, такое мое ИМХО. Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: Алексей74 от 25.10.2011, 13:51:43 Цитата Iskatel
У вас температура Т2 ниже Т1. Гигокалории считать не обязан. . И Кр на входе Пр1 установить 0,1 имп\литр. Проверьте датчики температуры и места их врезки в трубопроводы для начала. И накопление "остановить" при отказе ПТ1 и ПТ2. Т1- температура подачи, Т2-обратки- она и должна быть ниже. Датчики установлены правильно(согласно схемы отопления из инструкции) Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: maxx от 25.10.2011, 16:32:56 Посмотрите что в архивах. Опубликуйте.
Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: Алексей74 от 26.10.2011, 18:01:30 Всем спасибо)))) Разобрался, теперь всё считает(Кр на входе Пр1 установил 0,1
имп\литр) Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: Алексей74 от 26.10.2011, 18:35:56 ВОПРОС??? Как настроить прибор( если это возможно), что-бы подсчёт Гкал начинался с 35 градусов на входе (t1)?????
Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: MaxxWell от 27.10.2011, 00:37:36 загнать в прибор нештатку такого типа: если t1<35 то накопление СТОП
Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: Алексей74 от 27.10.2011, 17:03:37 MaxxWell спасибо!!!
Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: Vladimir от 27.10.2011, 21:28:51 Только учтите, что такая НС вряд ли понравится вашей ТСО.
Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: Алексей74 от 28.10.2011, 03:30:09 А какая температура должна быть на входе во время отопительного сезона???
УК нет в нашей деревне, поэтому сам и разбирался с установкой, ближайшая фирма по установке теплосчётчиков находится за 180 км. Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: Vladimir от 28.10.2011, 11:00:36 По температурному графику - в договоре есть. Другое дело, что если температура маленькая, то теплосчетчик все равно должен измерять
Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: ARNI от 14.11.2011, 16:11:56 Если позволите, я задам тот же вопрос в этой теме.
У меня установлен ТСРВ- 034 с расходомерами Взлёт ЭР 420 ду 50 Ошибок нет, температуру считает . Кубатуру - нет. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЗЛЕТ ЭР РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть I стр 46 - Для 1 выхода - 8 импульсов / литр. Так и выставил в тепловычислителе. А у вас в теме , почему выставляется 100 раз меньше ? И вопрос о формулах :Система - 2- трубная,закрытая. Только отопление. Но люди забирают воду из батарей. так,что расходомеры установлены на подаче и обратке. могу я использовать такие формулы : W1=v1*h1 . W2=v2*h2. W3 =0. W4 = W1. W5=W2. W6 =W2-W1. Логика настройки W4.....W5 мне не понятна (ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ ВЗЛЕТ ТСРВ ИСПОЛНЕНИЕ ТСРВ-034 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть II стр 58 ) Благодарю. Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: ARNI от 15.11.2011, 12:16:38 В УСТ Частота F = 0 Гц. Обрыв ? Но ошибки нет.
Или для 1 выхода -это нормально ? Название: Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!! Отправлено: ARNI от 15.11.2011, 19:26:48 Комплектация " Лайт +" Нужно внимательнее читать паспорта. Активный выход собрал без платы.
Надеюсь, завтра настрою. |