Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: I_m от 21.02.2012, 16:02:45



Название: Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: I_m от 21.02.2012, 16:02:45
Уважаемые, подскажите: какое волшебное слово и кому надо сказать, чтобы пошел обмен между сабжами? Модуль в ТСРВ настроен (IP, маска, шлюз), пингуется, но обмен не идет - получаю ошибку Е39.

ТСРВ и Взлет СП находятся в разных IP-сетях, т.е. ARP не работает. Но обмен между сетями прозрачных, никаких фильтров.


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: I_m от 21.02.2012, 16:07:40
ТСРВ и Взлет СП находятся в разных IP-сетях, т.е. ARP не работает.
В одной сети пока не попробовал - ключ забыл сегодня с собой взять. Да и все равно в разных сетях надо.


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: I_m от 22.02.2012, 11:45:21
Не, я все понимаю - праздник, все дела (с праздником всех причастных, кстати). Но работу-то делать кто-то должен? Не?


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: Vladimir от 22.02.2012, 13:56:02
На форум люди заходят, в техподдержке дежурят. Намек понятен? Ответ здесь может быть не скоро


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: I_m от 23.02.2012, 06:45:35
На форум люди заходят, в техподдержке дежурят. Намек понятен? Ответ здесь может быть не скоро
Да спрошу я в техподдержке. Завтра. Тем более, что второй прецедент есть.
Просто я думал (по наивности, наверное), что на форуме - более конструктивно. Типа хаутушки получается.


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: Vladimir от 23.02.2012, 10:42:57
Может и конструктивнее, но не всегда сразу


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: vsp от 24.02.2012, 09:59:43
Все проблемы такого сорта до сих пор, несмотря на заверения в совершеннейшей прозрачности сети, сводились к правильной настройке шлюзов. Перед тем как обращаться в техподдержку, поговорите из Взлет СП с этим прибором, не меняя настроек, но без сети, на коротком кросс-кабеле. Думаю, и вопросы отпадут.


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: I_m от 24.02.2012, 13:13:10
Все проблемы такого сорта до сих пор, несмотря на заверения в совершеннейшей прозрачности сети, сводились к правильной настройке шлюзов. Перед тем как обращаться в техподдержку, поговорите из Взлет СП с этим прибором, не меняя настроек, но без сети, на коротком кросс-кабеле. Думаю, и вопросы отпадут.
Извините, а в чем, по-Вашему, заключается "правильность настройки шлюзов". ПМСМ, шлюз, он, либо работает, либо нет. Так вот, шлюз - работает.

Обмен с прибором в пределах одной сети идет. В понедельник уже снифером буду смотреть - что там не так.


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: vsp от 24.02.2012, 14:12:31
Цитировать
шлюз, он, либо работает, либо нет.

Это очень сильно сказано...  Он может очень сильно Вас удивить.


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: I_m от 24.02.2012, 14:30:04
Цитировать
шлюз, он, либо работает, либо нет.

Это очень сильно сказано...  Он может очень сильно Вас удивить.
Вот в понедельник и посмотрим.


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: I_m от 27.02.2012, 09:19:46
Это очень сильно сказано...  Он может очень сильно Вас удивить.
В общем, таки да - удивил. Весь мозг с утра сломал - туда пакеты улетают, а в ответ тишина. Мой косяк, точнее - кошкин. И ведь в явном же виде запретов никаких, даже наоборот - все разрешено. Короче, у кошки стояла настройка inspect на tftp трафик. Лишний искусственный интеллект, так его и эдак.

В общем, был излишне резок, неправ. Мои извинения.


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: I_m от 02.03.2012, 13:26:02
Одну беду победил, вторая пришла.  Два 024М с Ethernet-модулями, рядом стоят, в одной локалке. С одним все замечательно, второй (только вчера подключили) - ну никак.
Вот логи tcpdump'а, специально в локалке снимал, никаких шлюзов, файрволов и т.п.  В обоих случаях запрошен параметр "Название и версия прибора".

Это с нормально работающим прибором:
Код:
13:19:25.114916 IP 192.168.186.51.1344 > 192.168.186.20.69:  18 RRQ "=0111C02C" octet
13:19:25.146162 IP 192.168.186.20.69 > 192.168.186.51.1344:  50 DATA block 1

Это с проблемным:
Код:
13:20:39.733810 IP 192.168.186.51.1281 > 192.168.186.22.69:  18 RRQ "=0111C02C" octet
13:20:39.811932 IP 192.168.186.22.69 > 192.168.186.51.1281:  4 DATA block 1
13:20:40.046298 IP 192.168.186.51.1527 > 192.168.186.22.69:  18 RRQ "=0111C02C" octet

При этом в логе "Взлет СП" имеем:
Код:
02.03.2012 14:12:04 TCP_IP INIT Topic: G10 Sess=1
02.03.2012 14:12:04 TCP_IP INIT Topic: G10 Sess=2
02.03.2012 14:12:04 2 TCP-IP REQUEST Item:(11,50082)
02.03.2012 14:12:05 2 TCP-IP DATA: E100 Неверный адрес источника сообщения
02.03.2012 14:12:05 2 TCP-IP REQUEST Item:(11,50082)
02.03.2012 14:12:10 2 TCP-IP DATA: E39 Закончился таймаут ожидания
02.03.2012 14:12:10 WM_DDE_TERMINATE: Sess = 2
Вторй лог уже с рабочего места снял, уж извините - забыл, когда на объекте был, сохранение транзакций включить. Сути дела не меняет - картина аблютно одинаковая.



Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: vsp от 02.03.2012, 17:05:38
Тут Вам вряд ли что посоветуют. Сравнивайте настройки двух приборов между собой и два описания в СП между собой. Найдется  разница.


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: I_m от 02.03.2012, 17:30:35
Тут Вам вряд ли что посоветуют.
Нормально. А где посоветуют?

Дополнительная информация - вдруг у кого какие мысли возникнут и он захочет ими поделиться?

Разница между приборами в кол-ве трубопроводов. У "нерабочего" - 7. С обоих с 485-го идет съем текущих параметров для системы диспетчеризации (температуры, давления, расходы). 485-ый пробовал отключать (физически) - не помогает. С другой стороны, есть такой же 024М (на другой котельной, он там один) с 7-ю трубопроводами, Ethernet и съемом данных с 485-го  - там все ОК.

Рабочий вычислитель стоит на учет ГВС, "нерабочий" - отопление. Это котельная.

Про "трубопроводы": уж извините за ламерство, просто для меня это некий показатель нагрузки на вычислитель.

Что может в настройках вычислителя влиять на внешние коммуникации?

И наконец: что же значит ошибка Е100?


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: yurik от 02.03.2012, 19:56:55
Цитировать
02.03.2012 14:12:04 2 TCP-IP REQUEST Item:(11,50082)
50082 - это случайно не заводской номер проблемного прибора?


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: I_m от 03.03.2012, 13:35:27
Цитировать
02.03.2012 14:12:04 2 TCP-IP REQUEST Item:(11,50082)
50082 - это случайно не заводской номер проблемного прибора?
Нет. Это запрашиваемый параметр, насколько я понимаю.


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: yurik от 03.03.2012, 14:01:02
Проверьте настройки адаптера, скорость передачи данных должна быть такая же, как и в вычислителе.
Если там порядок, то проверьте целостность кабеля связи по RS 485 и чтоб в адаптере перемычками был выставлен именно RS-485.


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: I_m от 03.03.2012, 15:35:06
Проверьте настройки адаптера, скорость передачи данных должна быть такая же, как и в вычислителе.
Если там порядок, то проверьте целостность кабеля связи по RS 485 и чтоб в адаптере перемычками был выставлен именно RS-485.
Какой-такой адаптер? Вы название темы прочитайте. Связь вычислителя с PLC по 485-му в норме, не о ней речь.

Разговор о куммуникации с 024М по TFTP-протоколу.


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: yurik от 05.03.2012, 05:42:55
Прошу прощения, подумал про отдельный ethernet-адаптер "Взлет АСЕВ-040", подключаемый к вычислителям по RS-232/485, а у вас встроенный в вычислитель.
Данные в котельной с проблемного вычислителя до ВзлетСП идут через коммутатор (cisco)?
У вас кабель ethernet приемлемой длины, не проложен ли рядом с силовым кабелем? Это также может мешать связи.


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: I_m от 05.03.2012, 07:22:46
Данные в котельной с проблемного вычислителя до ВзлетСП идут через коммутатор (cisco)?
Они там через много роутеров и коммутаторов идут, причем, большая часть провайдерские.

У вас кабель ethernet приемлемой длины, не проложен ли рядом с силовым кабелем? Это также может мешать связи.
Рядом (0.5 метра) стоящему не мешает. Да и нормально там все с Ethernet.


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: yurik от 05.03.2012, 08:53:27
Чтоб проверить работоспособность ethernet модуля, попробуйте напрямую ноутбуком соединиться с вычислителем с помощью Универсального просмотрщика:
http://www.vzljot.ru/files/soft/UBViewerProjects4.38Setup.exe (http://www.vzljot.ru/files/soft/UBViewerProjects4.38Setup.exe)
Открыть проект ТСРВ-024.vpr, в свойствах соединения ваш TrivialFTP
Таким образом соединиться получается?


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: I_m от 05.03.2012, 09:33:13
Соедениться получается - данные не получается прочитать  :)

Какой там "просмотрщик", если элементарным tftp-клиентом файл =0111C02C читается нулевого размера.


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: yurik от 05.03.2012, 12:37:26
Я не представитель ЗАО "Взлет". Если не выходит подконектиться к вычислителю напрямую, то имеет место неисправный интерфейсный выход, в таких случаях поможет только замена изделия по гарантии.


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: I_m от 05.03.2012, 15:29:10
Если не выходит подконектиться к вычислителю напрямую, то имеет место неисправный интерфейсный выход, в таких случаях поможет только замена изделия по гарантии.
Все оказалось проще и сложнее одновременно. Благодаря Илье Шмидту проблема решена. Workaround у техподдержки имеется, описывать его здесь я не буду. Если у кого возникнет реальная схожая проблема - обращайтесь в техподдержку. В личку могу ответить.


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: NZavaloff от 29.03.2012, 07:39:35
Перед тем как обращаться в техподдержку, поговорите из Взлет СП с этим прибором ;)


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: ISaminov от 24.06.2014, 15:57:44
Если там порядок, то проверьте целостность кабеля связи по RS 485 и чтоб в адаптере перемычками был выставлен именно RS-485.


Название: Re:Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Отправлено: pavshinAN от 25.09.2014, 18:25:30
Проверьте настройки адаптера, скорость передачи данных должна быть такая же, как и в вычислителе.