Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: Iskatel от 21.06.2012, 19:58:57



Название: Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: Iskatel от 21.06.2012, 19:58:57

 Требуется снимать показания с регистратора ТСРВ 034 на ПК, который расположен в другом здании расположеном в 150 м. "Соорудили" схему: у прибора ТСРВ установили преобразователь RS232 - RS 485,  рядом с ПК преобоазователь RS 485 - USB . Оба устройства производства "ОРИОН", АС-3м и АС4 соответственно.
 Связь наладить не удалось. Возможно ли такое сочетание для обеспечения связи? ПО для связи - "Универсальный просмотрщик".
 ???


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: yurik от 22.06.2012, 08:26:03
Может быть преобразователи производства "ОВЕН"?


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: yurik от 22.06.2012, 08:59:46
Если преобразователь все-таки овеновский, то он преобразовывает RS-232 только в 3 сигнала R, T, Gnd.
А взлетовский интерфейс содержит еще 2 дополнительных сигнала RTS, CTS, попробуйте поставить перемычку между 7 и 8 разъемом на выходе с взлетовского интерфейса.


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: Iskatel от 22.06.2012, 10:21:47
Спасибо, попробуем это сделать.
Для работы по 232-му у меня трехпроводная схема. Перемычку между 7-8 чтобы "обмануть" ТСРВ, так?


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: yurik от 22.06.2012, 11:17:27
Спасибо, попробуем это сделать.
Для работы по 232-му у меня трехпроводная схема. Перемычку между 7-8 чтобы "обмануть" ТСРВ, так?
Трудно сказать. ТСРВ использует сигналы RTS, CTS для питания своего интерфейса.


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: yurik от 22.06.2012, 11:26:24
Если в программе опроса управление потоком выключено, то на выходе CTS будет "-5В", а если управление потоком включить, то будет "+5В"
Вам было бы проще использовать в качестве "удлинителя" не интерфейс RS-485, а приобрести взлетовский Ethernet адаптер АСЕВ-040 и протянуть витую пару к компу.


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: vsp от 22.06.2012, 12:05:34
Последнее предложение очень правильное, поскольку АСЕВ-040 на Ethernet имеет гальваническое разделение и на приборном интерфейсе тоже. А если применяемые вами преобразователи такового не имеют, то будут выходить из строя раз в полгода-год.


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: Iskatel от 24.06.2012, 08:05:07
Если в программе опроса управление потоком выключено, то на выходе CTS будет "-5В", а если управление потоком включить, то будет "+5В"
Вам было бы проще использовать в качестве "удлинителя" не интерфейс RS-485, а приобрести взлетовский Ethernet адаптер АСЕВ-040 и протянуть витую пару к компу.
Всё упирается в финансирование, и в перспективе планируется установить ещё 5 узлов учета воды территориально разбросаных. Это был, скажем так - неудачный эксперимент.


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: yurik от 25.06.2012, 13:22:50
Всё упирается в финансирование, и в перспективе планируется установить ещё 5 узлов учета воды территориально разбросаных. Это был, скажем так - неудачный эксперимент.
В вашем случае, понадобится Взлет СП (10 приборов 3000 рублей) и выход в интернет по постоянному IP адресу. Для связи с удаленными объектами лучше всего АССВ-030. По цене он обойдется где-то в 8500 тыс, с учетом антенн, кабелей, блоков питания.

Лучше уж один раз потратиться и иметь полноценную удобную систему диспетчеризации.


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: vsp от 25.06.2012, 14:20:20
О ценах лучше узнавать из официального прайс-листа http://www.vzljot.ru/files/price.pdf (http://www.vzljot.ru/files/price.pdf)


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: Iskatel от 25.06.2012, 17:04:40
Лучше уж один раз потратиться и иметь полноценную удобную систему диспетчеризации.
[/quote] и потом Оператору связи за шесть СИМ карт регулярно... а там условия, что если на счету нет определенной суммы - связь не включают, да и читая форум -
   вижу, что не все гладко и с этим видом связи с использованием СП


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: Vladimir от 25.06.2012, 21:04:02
Лучше уж один раз потратиться и иметь полноценную удобную систему диспетчеризации.
и потом Оператору связи за шесть СИМ карт регулярно... а там условия, что если на счету нет определенной суммы - связь не включают, да и читая форум -
   вижу, что не все гладко и с этим видом связи с использованием СП
[/quote]

Это ложное впечатление, если все грамотно настроено, работает. Проверено


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: Iskatel от 25.07.2012, 13:34:35
Если преобразователь все-таки овеновский, то он преобразовывает RS-232 только в 3 сигнала R, T, Gnd.
А взлетовский интерфейс содержит еще 2 дополнительных сигнала RTS, CTS, попробуйте поставить перемычку между 7 и 8 разъемом на выходе с взлетовского интерфейса.
Спасибо! Изготовили самостоятельно кабель связи - всё заработало! Тему можно закрыть!


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: vlad19_84 от 27.05.2020, 13:50:13
Если преобразователь все-таки овеновский, то он преобразовывает RS-232 только в 3 сигнала R, T, Gnd.
А взлетовский интерфейс содержит еще 2 дополнительных сигнала RTS, CTS, попробуйте поставить перемычку между 7 и 8 разъемом на выходе с взлетовского интерфейса.
Спасибо! Изготовили самостоятельно кабель связи - всё заработало! Тему можно закрыть!
Здравствуйте!
Расскажите как изготовили кабель? Пробовал разные варианты подключения и настроек, но через преобразователь не работает, хотя с другими приборами Взлет и этим же преобразователем проблем нет.


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: spa от 28.05.2020, 14:27:32
Цитировать
Пробовал разные варианты подключения и настроек, но через преобразователь не работает, хотя с другими приборами Взлет и этим же преобразователем проблем нет.
Расскажите подробнее.


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: vlad19_84 от 29.05.2020, 14:31:28
В общем имеется китайский нонеим преобразователь rs232-rs485 с помощью которого хочу подключить ТСРВ-034 в сеть приборов rs485. Кабеля пробовал 3пин, 5пин, прямые, перекрестные, добавлял перемычку на 7-8 контакты, играл с настройками связи, никак не видется прибор в УП.
На прямую по rs232 ТСРВ читается норм.
Можно было бы подумать что данный преобразователь не подходит для таких целей, но при подключении к РО-2М по такой же схеме преобразователь работает отлично.
Схема: ТСРВ - rs232 to rs485 - rs484 to USB - комп.


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: spa от 30.05.2020, 13:52:58
Цитировать
Схема: ТСРВ - rs232 to rs485 - rs484 to USB - комп.
В этой цепи вы изменяли только тип ТСРВ (034 или РО), все остальное (скорость, адрес, длина линии связи, подключение Rx, Tx, Gnd) оставалось без изменения. Верно? Сообщите параметры по связи в ТСРВ-034.


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: spa от 30.05.2020, 14:20:14
Дополнительно к предыдущему. В ТСРВ есть статистика: Rx, Ош, Tx. Понаблюдайте, как они изменяются? Если можно, выложите значения до сеанса связи и после.


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: evilscorp от 31.05.2020, 09:26:59
В общем имеется китайский нонеим преобразователь rs232-rs485 с помощью которого хочу подключить ТСРВ-034 в сеть приборов rs485. Кабеля пробовал 3пин, 5пин, прямые, перекрестные, добавлял перемычку на 7-8 контакты, играл с настройками связи, никак не видется прибор в УП.
На прямую по rs232 ТСРВ читается норм.
Можно было бы подумать что данный преобразователь не подходит для таких целей, но при подключении к РО-2М по такой же схеме преобразователь работает отлично.
Схема: ТСРВ - rs232 to rs485 - rs484 to USB - комп.
Есть тоже теплосчетчик но 027, при подключении через преобразователь 485-ethernet через универсальный просмотрщик или через сторонний ОРС сервер связь появляется и пропадает с промежутком в 1-2 секунды, хотя ПО Взлет-СП4 работает отлично, похоже сделано специально что ьы использовали только софо от ВЗЛЕТ


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: spa от 31.05.2020, 12:52:47
Цитировать
Есть тоже теплосчетчик но 027, при подключении через преобразователь 485-ethernet через универсальный просмотрщик или через сторонний ОРС сервер связь появляется и пропадает с промежутком в 1-2 секунды, хотя ПО Взлет-СП4 работает отлично, похоже сделано специально что ьы использовали только софо от ВЗЛЕТ[/quote ]
ТСРВ-027 и Универсальный просмотрщик существовали задолго до появления СП4. В каждом случае надо разбираться отдельно.


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: vlad19_84 от 01.06.2020, 13:52:26
Дополнительно к предыдущему. В ТСРВ есть статистика: Rx, Ош, Tx. Понаблюдайте, как они изменяются? Если можно, выложите значения до сеанса связи и после.
Скорость 4800 на обоих приборах,
Rx +10, Ош +10, Tx 0 после попытки соединения.
РО работает и на 9600 если изменить установки связи.


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: spa от 02.06.2020, 10:01:46
Сообщите, пожалуйста, версию и параметры по связи ТСРВ-034.


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: vlad19_84 от 03.06.2020, 09:29:24
Сообщите, пожалуйста, версию и параметры по связи ТСРВ-034.
вер. 63.01.03.53
скорость 4800
адрес 1
задержка 5
управление нет
соединение прямое
число звонков 0
интервал 10


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: spa от 05.06.2020, 12:45:11
Выставьте задержку 50 вместо 5, сообщите результат.


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: spa от 08.06.2020, 16:02:33
В параметре "интервал 10 мл" должно быть по умолчанию значение 2, верно?


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: GTsifrin от 19.06.2020, 19:25:48
Статистика показывает, что все приходящие запросы испорчены.
Это может быть инверсная полярность RS485.
Это может быть шум, тогда можно попробовать меньшую скорость.
Это могут быть разрывы кадра:
если сбросить статистику (кнопка Ввод),
послать один запрос,
то сколько принятых запросов будет в статистике ?
В этом случае нужно увеличить межбайтовый интервал:
"Интервал, 10 мс": по инициализации 2 (20 мс).


Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Отправлено: vlad19_84 от 21.07.2020, 10:03:49
Вообщем не какие манипуляции не помогают с китайским Sintechi, пришел конвертер от Телеофиса все завелось с пол пинка)