Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Севастьянов от 14.11.2012, 08:41:10



Название: Проблема связи комплекта ТПС с ТСРВ 034
Отправлено: Севастьянов от 14.11.2012, 08:41:10
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Ситуация такая. Стандартный узел учёта тепловой энергии. Расходомеры ЭРСВ 420 Ду50 2 шт, ТСРВ 034 и согласованная пара ТПС. Узел учёта был смонтирован летом, после подключения проводки показывало только температуру а расход нет т.к небыло тепла, после чего узел был отключён от питания. В конце октября была намечена сдача узла и были заранее отправлены наладчики для проверки узла. В день сдачи узела учёта выясняется что температуру не показывает, были подозрения на проводку(все прозвонили, провода звонятся) после заменили на новые ТПС, температуру все так же не показывает, стали думать на вычислитель. Сняли, повезли на другой узел учёта который работает, подключаем датчики температуры что бы проверить, результат отрицательный, сразу подумали что неисправен вычислитель. Привозим новый вычислитель, поключаем, температуру так же не кажет, выдает договорнуя температуру и восклицательные знаки. Настройки проверили все нормально. В чём может таиться загвоздка?  ???


Название: Re:Проблема связи комплекта ТПС с ТСРВ 034
Отправлено: Iskatel от 14.11.2012, 10:35:03
А третий канал измерения температуры....  какой статус в настройках? Время вывода на экран параметров? режим прибора... ? Без того, как сконфигурирован прибор трудно что - либо сказать.
Если за время простоя  смонтированного теплосчетчика аккумулятор  разрядился - не исключено, что его поновому нужно настраивать.


Название: Re:Проблема связи комплекта ТПС с ТСРВ 034
Отправлено: тов.Андрей от 14.11.2012, 13:37:13
... Привозим новый вычислитель, поключаем, температуру так же не кажет, выдает договорнуя температуру и восклицательные знаки. Настройки проверили все нормально. В чём может таиться загвоздка?  ???

В режиме работа в ТСРВ-034 обновление информации 1 раз в 6 мин. Просто подождите.
Ли бо переведите прибор в режим сервис. В нем обновление раз в 8 сек.


Название: Re:Проблема связи комплекта ТПС с ТСРВ 034
Отправлено: Севастьянов от 14.11.2012, 15:41:32
Пробовал подключать на третий канал, в настройках менял с договорного на измеряемое , не помогло. Завтра попробую заменить на новые термопары и поставить новый вычислитель может в таком виде заработает.


Название: Re:Проблема связи комплекта ТПС с ТСРВ 034
Отправлено: Vladimir от 14.11.2012, 15:44:46
Термопары это совсем из другой оперы. Пару термометров сопротивления, комплект ТС


Название: Re:Проблема связи комплекта ТПС с ТСРВ 034
Отправлено: yurik от 14.11.2012, 19:38:30
Попробуйте поставить перемычку в вычислителе между 1 и 4 контактами температурного входа №3.
Я, как правило, неиспользуемые температурные входы закорачиваю.


Название: Re:Проблема связи комплекта ТПС с ТСРВ 034
Отправлено: andr62 от 19.11.2012, 08:54:42
Показания температуры формируются так. Сначала идет аппаратное измерение сопротивления по четырехпроводной схеме. Если используются входы 1 и 2, то необходимо подключить оба ТПС. Если подключили только один, то на втором надо поставить перемычку между контактами 2 и 3 (маркировка LEAD A, LEAD B). При подключении ТПС контакты 2 и 3 надо перекрестить: 2-3, 3-2.
Измеренное сопротивление пересчитывается в температуру на основании введенных характеристик термосопротивления. Чаще всего это Pt500: номинальное сопротивление 500 Ом, коэффициент 1,385. Полученная температура проверяется на допустимый диапазон, заданный для температурного входа. Если температура за пределами диапазона, она приравнивается к соответствующей границе, нижней или верхней.


Название: Re:Проблема связи комплекта ТПС с ТСРВ 034
Отправлено: Антон от 31.01.2013, 15:15:30
Контакты Lead A,B - это контакты 1 и 4. Перемычка между 2 и 3 контактом не работает.


Название: Re:Проблема связи комплекта ТПС с ТСРВ 034
Отправлено: alexs от 01.02.2013, 09:31:00
Справа налево 2-3