Название: Азы по Взлету Отправлено: regisemill от 27.01.2013, 22:36:26 Здравствуйте!
Очень понравилось оборудование "Взлет", а так же сайт со всем многофункциональным содержанием. Очень хочется приехать на обучения, но пока нет возможности. А пока хотелось бы проконсультироваться по настройке оборудования, так сказать дословное обучение онлайн-форум по некоторым ситуациям. Так как с оборудование от Взлет столкнулся впервые и молодой специалист в данной сфере прошу строго не судить. Хочу начать с настройки ТСРВ-034. Имеется система отопления от центральных тепловых сетей, нужен учет тепла. Согласно проектной документации один Расходомер ЭРСВ 420Ф Ду32 на подаче, ТСРВ-034 и датчики ТПС Pt500 на подаче и обратке. Прочитал много документации, но пока что полностью так и не разобрался, поэтому и прошу помощи. Как же правильно все же настроить ТВ? - подключаю РЭ к ТВ на ХР6 и переключаю SK1,1 на ON, я так понимаю что РЭ работает в пассивном режиме (на РЭ модуль активного режима не устанавливаю). Сразу вопрос: Какой режим лучше? - в настройках расхода выбираю Вход от ПР1 пассивный. Использую ПР1, поэтому 2 и 3 отключаю. Какие входы должны быть у ПР2, ПР3, а так же в каком положении должны быть переключатели SK? -какой должен быть акт. уровень ПР1,2,3 -прошу дать так же примеры для установки остальных параметров Расхода - я так понимаю настройки давления на учет тепла не влияют, а так же параметры связи - выбираю в настройках формулы, нс - заданные - Обязательно ли вводить нестандартные ситуации? если да то подскажите несколько примеров для данной схемы. - Расчетные формулы вбиваю согласно инструкции (приложения Д.1) - измерения происходит, но стоит восклицательный знак, а в режиме состояния 15 знак "Х", согласно инструкции отказ ТП, но изм. t преоб. учитывается, перехожу в настройки температуры и тут полностью не могу разобраться, в инструкции указанно что t1,t2,t3 преобр должно быть догов, когда все эти параметры выставляю, а t1 догов ставлю значением то индикатор на изм. пропадает. и кажется что все норм))) но я так и не разобрался что же значат все эти показания настройках температуры. Подскажите какие должны быть настройки Температура для данной схемы. ??? Понимаю что чайник в этом деле, но все же хочется научиться и разобраться в данном аппарате и в дальнейшем их использовать. Кстати очень понравился типовой проект подключения, очень подробный со всеми тонкостями, а вот и в инструкциях запутался, слишком много информации)) За ранее спасибо. Название: Re:Азы по Взлету Отправлено: andr62 от 28.01.2013, 08:09:52 Чтобы разобраться в настройках теплосчетчика: настройке тепловычислителя и электромагнитных расходомеров, в учебном классе уходит два дня по четыре пары. Ваше предположение, что 16 академических часов обучения легко можно заменить двумя-тремя постами в форуме, мягко говоря, не соответствует действительности.
Порядок настройки в любом случае идет снизу: от датчиков. Сначала нужно правильно подключить датчики температуры и расхода в соответствии со схемой соединений. Она приведена в инструкции по монтажу на теплосчетчик (есть еще на тепловычислитель ТСРВ, так вот, Вам потребуется на ТСР-М). Если электрическое подключение выполнено правильно, в пункте главного меню "ИЗМ" пункт температура t1, t2 должен показывать реальную температуру. Потом проверяете подключение расходомера: сигнал нужно взять с выхода 1 (TS OUT), модуль активных выходов надеть. Заводская рекомендация по настройкам: Расходомер: Выход активный, уровень активного сигнала - низкий, сигнал - расход в прямом направлении, режим работы - частотный. Тепловычислитель ТСРВ-034: вход пассивный (и в меню, и переключатель SK1 - OFF), уровень активного сигнала - низкий. После проверки подключения и настроек должны увидеть на ТСРВ-034 и входную частоту и массу. Коэффициент преобразования Kp для расходомера ДУ 32 составляет 20 имп/л. Название: Re:Азы по Взлету Отправлено: andr62 от 28.01.2013, 08:39:31 Теперь несколько слов про нештатные ситуации. На федеральном уровне есть рекомендация головного института по расходометрии МИ2813-2003. Там перечислены все возможные нештатные ситуации и рекомендованы алгоритмы расчета за тепловую энергию при нештатных ситуациях. Это документ 2003 года, с тех пор на практике наибольшее применение нашли не все рекомендованные и допустимые реакции, а по одной на каждый случай. Подтвержденные практикой реакции приведены в руководстве по эксплуатации на ТСРВ-026М, часть вторая, приложение К. По нашей классификации схема учета А42-00. Закрытая система теплоснабжения. Организация учета по расходомеру в прямом трубопроводе. (стр. 55).
Там приведены и формулы расчета тепла и алгоритмы обработки нештатных ситуаций. Можете нештатные ситуации не задавать, тогда при их возникновении потребуется к отчету прикладывать рассчитанные вручную значения тепла за все время нештатных ситуаций. Название: Re:Азы по Взлету Отправлено: regisemill от 28.01.2013, 15:53:32 Спасибо БОЛЬШОЕ. Понимаю что 16 часов не заменить, но все же надеюсь по конкретной ситуации подразобраться.
И уже многое что проясняется. Кто же знал что некоторую информацию надо изучать в инструкциях другого оборудования)) Потом проверяете подключение расходомера: сигнал нужно взять с выхода 1 (TS OUT), Название: Re:Азы по Взлету Отправлено: тов.Андрей от 28.01.2013, 18:02:03 А что нам говорит про ХТ2 и ХТ3 Рис. Б.6 и Рис Б.7. прил. Б руководства В41.30-00.00 РЭ?
или, что то же самое, но Рис А.6 и Рис А.7 приложения А инструкции по монтажу В41.30-00.00 ИМ? Название: Re:Азы по Взлету Отправлено: тов.Андрей от 28.01.2013, 18:05:20 При самостоятельном изучении РЭ ИМ и паспорт (ПС) д. б. прочитаны не менее 3х раз полностью
Название: Re:Азы по Взлету Отправлено: regisemill от 28.01.2013, 18:23:31 Все понял
Ссылался на типовой проект лист№5 Название: Re:Азы по Взлету Отправлено: andr62 от 29.01.2013, 08:09:56 И несколько слов о подключении ТПС - датчиков температуры.
1) Электрическое подключение. На схеме все подключения нарисованы горизонтальными линиями, но номера контактов на схеме идут не подряд. Подключать надо так: 1-1, 4-4, а второй и третий контакты в перекрест: 2-3, 3-2. 2) Вместо отсутствующих датчиков температуры рекомендуется заглушка: перемычка между контактами 2-3. 3) В тепловычислителе установить Pt500: номинальное сопротивление при 0 градусов - 500 Ом, коэффициент 1,385 (эти данные можно прочесть на шильдике термопреобразователя). После правильного подключения и настройки в меню ИЗМ в пункте про температуру будут видны и сопротивление и температура. Если в проводах напутать, будет показывать 0. Название: Re:Азы по Взлету Отправлено: regisemill от 29.01.2013, 09:06:49 подключение так и было произведено (2 на 3) за перемычки спасибо, такой информации не встречал или опять упустил.
А какие параметры в ТВ Температура t1 t2 t3 преоб и догов? Название: Re:Азы по Взлету Отправлено: regisemill от 13.02.2013, 21:07:57 сделали все выше указанное, подключили и настроили ТВ
Но отображает статус ошибки в измерении двумя восклицательными знаками, расход идет, температура т1 и т2 измеряется реальная. статус х самый последний. Название: Re:Азы по Взлету Отправлено: Дмитрий Зыков от 12.08.2016, 17:24:08 Спасибо за краткие и ясные описания тонкостей подключения датчиков температуры и расходомеров.
Именно эта Ваша тема очень помогла разобраться с причиной отсутствия показаний температуры и расхода на Тепловычислителе ТСРВ-034, который я получил после поверки. Поделюсь своей проблемой, может кто-то столкнётся с подобным и ему также данная информация поможет: Отправили мы наши приборы с узлов учёта в поверку, в наш областной Цент Стандартизации и Метрологии. Получили приборы через пару недель. Стал устанавливать Узел учёта тепла с Тепловычислителем ТСРВ-034 на свои места, подключил клемники в свои гнёзда - температура показывает ноль, расход также нулевой. Вопрос специалистам: могло произойти обнуление настроек Тепловычислителя из-за полного разряда встроенного аккумулятора или это в Центре Стандартизации обнуляют часть настроек? Оказалось в настройках Тепловычислителя время остановилось в июле - подкорректировал Показания температуры появились только тогда, когда вернул настройки: УСТ - Температура - Для t1 преоб: > t1 догов (изменил на > t1 изм) и также для второго датчика температуры: > t2 догов (изменил на > t2 изм) Так как датчики температуры были Pt100 пришлось менять настройки УСТ - Температура - ПТ1 Р ном Ом 500 (изменил на 100) и для второго датчика температуры: ПТ2 Р ном Ом 500 (изменил на 100) Температура появилась. Расход. также слетели настройки УСТ - Расход - Используется ПР1 >нет (изменил на >да) для второго расходомера также: Используется ПР2 >нет (изменил на >да) Далее настройки остались как было: Вход от ПР1 пассивный, Акт. уровень ПР1 >низкий Пришлось изменять УСТ - Расход - ПР1 Кр имп/л 1,00000 (изменил для расходомера Ду 25 на Кр 32,0000) для второго расходомера: ПР2 Кр имп/л 1,00000 (изменил для расходомера Ду 25 на Кр 32,0000) Расход появился. Ещё раз хочу поблагодарить именно за краткие пояснения на форуме. Я читал Руководства по эксплуатации, но помогла именно эта тема сразу сориентироваться и найти причины неполадки. Название: Re:Азы по Взлету Отправлено: yurik от 18.08.2016, 13:55:39 Лучше спрашивайте так: Новый вопрос - новая тема.
|