Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: ИЕП от 28.11.2013, 15:07:10



Название: ТСРВ-026М - Взлет СП
Отправлено: ИЕП от 28.11.2013, 15:07:10
Имеем Вычислитель на стороне абонента подключенный на GSM модем (оператор Мегафон, услуга передачи данных подключена). При опросе со Взлет СП пишет ошибку Е39 Закончился тайм аут ожидания. В чем проблема. Уже есть рабочие приборы 024, 024М, 033, 034, а с этим не получается. Кабель подключенный к модему при подключении к компьютеру данные скидывает в модему нет.


Название: Re:ТСРВ-026М - Взлет СП
Отправлено: andr62 от 28.11.2013, 17:09:34
Если ТСРВ-026М связывается с компьютером, то с модемом (не с АССВ-030, а именно с модемом) он не сможет связаться. При вызове модема ТСРВ-026М должен "снять трубку" после какого-то звонка, а потом уже передавать данные. Для этого нужно установить тип соединения "Модемное" и задать число гудков  до снятия трубки. Это в меню:
Настройка -> Настр.связи -> Дополнительно -> Соед <прямое>


Название: Re:ТСРВ-026М - Взлет СП
Отправлено: yurik от 02.12.2013, 11:01:36
Странно. У меня ТСРВ-020 подключены к диалап модемам и в то же время с ноутбука к ним можно подключаться без каких-либо перенастроек.


Название: Re:ТСРВ-026М - Взлет СП
Отправлено: andr62 от 02.12.2013, 13:30:21
В принципе существуют и более дорогие модемы, не требующие управления. Они сами снимают трубку по приходящему звонку, устанавливают соединение, а в прибор передают только то, что предназначено для прибора . Тогда для прибора не важно, через модем с ним соединяются или напрямую подключают компьютер.