Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Invisible_blind от 19.05.2014, 08:33:55



Название: ТСРВ-024 + ЭРСВ-420Л
Отправлено: Invisible_blind от 19.05.2014, 08:33:55
ИНФОРМАЦИЯ О УЗЛЕ (вкратце) :
Объект, узел учета тепловой энергии, прибор-вычислитель  ТСРВ-024, два расходомера подача и обратка.  
ВОПРОС ТАКОЙ: Будет ли считаться правильным данное подключение расходомеров. Подача ЭРСВ-420Л подключен к выходу первому на ХТ-1(TS OUT) вес Кр соответствует паспорту !
А обратка при этом подключена к ХТ1 (DIR) при этом тоже веса импульса выставлен верно, по паспорту,  остальная настройка по выбору схемы теплопотребления  по этому всему вопросов нет,  вопрос в следующем можно ли так работать узлу учета чтобы два расходомера в одном целом узле работали по двум разным режимам ,хоть даже если у них и вес импульса нормальный установлен (синхронизирован) с вычислителем.  


Название: Re:ТСРВ-024 + ЭРСВ-420Л
Отправлено: spa от 20.05.2014, 07:35:43
Подача ЭРСВ-420Л подключен к выходу первому на ХТ-1(TS OUT) вес Кр соответствует паспорту !
А обратка при этом подключена к ХТ1 (DIR) при этом тоже веса импульса выставлен верно
1)Выход TS OUT это XT2, а DIR это XT3.
2)Оба выхода функционально равнозначны, оба можно настраивать в одинаковых режимах. Основное требование, чтобы весовые параметры выходов расходомеров соответствовали параметрам входов теплосчетчика.


Название: Re:ТСРВ-024 + ЭРСВ-420Л
Отправлено: Invisible_blind от 02.06.2014, 00:53:17
спасибо))