Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Служба главного метролога => Тема начата: Aleksey от 21.11.2014, 11:04:04



Название: Длины прямолинейных участков для УРСВ-510
Отправлено: Aleksey от 21.11.2014, 11:04:04
Здравствуйте! У нас на объекте (камера 3метра на 3метра) стоит расходомер УРСВ-510(врезные датчики). Установка датчиков произведена по схеме (ниже прикрепил файл). Скажите, пожалуйста, правильная ли схема установки. Считаются ли данные дифузоры и конфузоры за местное гидравлическое сопротивление? Или они выполнены в пределах нормы.

По инструкции по монтажу В12.00-00.00-50 написано что может поставляться присоединительная арматура(ответные фланцы, патрубки, конусные переходы). Так вот эти конусные переходы тоже нужно устанавливать согласно таблице Приложения А. Относительные длины прямолинейных участков? (т.е. 10Dy до датчиков и 3Dy после)?


Название: Re:Длины прямолинейных участков для УРСВ-510
Отправлено: andr62 от 25.11.2014, 18:23:10
В инструкции по монтажу на УРСВ-5хх в приложении А приведены требования к типовому монтажу, для которого погрешность задается формулой из руководства по эксплуатации, часть 1, пункт 1.3.1: (1,5 + 0,2/v )%. Это при типовом монтаже без лицензии ЗАО "Взлет". Если участок сделан на заводе Взлет и прошел поверку на проливной установке, погрешность будет меньше: (0,95 + 0,1/v) %, где  v - это скорость потока , м/с.
Типовой монтаж при однолучевом зондировании врезными датчиками по Z-схеме требует прямолинейных участков: 10 Ду до датчиков и 3 Ду после. На чертеже видно, что при Ду 200 мм прямолинейные участки имеют длину 270 мм, то есть менее 1,5 Ду.
Для конкретного монтажа с известными углами раскрытия конусных переходов можно заказать методику выполнения измерений,  в которой будет приведена погрешность. Ориентировочно, судя по чертежу, она будет в пределах 5% при скоростях потока порядка 0,2 - 1 м/с. Если же конструкция заводского изготовления, изнутри отшлифована, нет никаких неоднородностей, вызывающих завихрения потока, тогда погрешность может быть и меньше.


Название: Re:Длины прямолинейных участков для УРСВ-510
Отправлено: Aleksey от 28.11.2014, 08:15:05
Спасибо за развернутый ответ!
Т.е. существует методика выполнения измерений для не заводских измерительных участков? Случайно не эта -  «Инструкция. ГСИ. Расход и объем жидкости в напорных трубопроводах.Методика выполнения  измерений расходомером-счетчиком ультразвуковым  «ВЗЛЕТ РС» (УРСВ-010М) расходов в трубопроводах с короткими прямолинейными участками»? Везде пишут ссылку на название, но нигде не смог найти саму эту инструкцию. Ее нужно заказывать?Она платная?


Название: Длины прямолинейных участков для УРСВ 510
Отправлено: Borise от 16.11.2016, 18:59:21
у меня 1.2, тоже брал из-за богажника,

уже раз 5 не хватало длинны