Название: Разные показания расхода Отправлено: resident от 10.02.2015, 20:23:09 Добрый день.
Подскажите пожалуйста. В ИТП установлен ТСРВ-034 и расходомеры ЭРСВ-540Л, модуль активного режима в расходомерах отсутствует. Подключение в расходомерах XT2 TSOUT (универсальный выход №1). В настройках вычислителя: режим входов от ПР1(2) -пассивный, активный уровень-низкий, Кр=3,2 из паспортов. НС отсутствуют, но расход отображаемый в вычислителе ниже чем на дисплее ПР примерно на 30%. Необходимо установить модуль активного режима? Или я в чем-то еще ошибся. ??? Спасибо. Название: Re:Разные показания расхода Отправлено: MaxxWell от 11.02.2015, 08:21:40 Значения расходов в студию.
Название: Re:Разные показания расхода Отправлено: resident от 11.02.2015, 10:01:41 ПР1=34.9 Вычислитель Q1=24.48
ПР2=35.1 Вычислитель Q2= 24.62 Название: Re:Разные показания расхода Отправлено: resident от 11.02.2015, 10:41:05 При закрытых задвижках:
ПР1 Q=0 Вычислитель Q1=56.24 ПР2 Q=0 Вычислитель Q2= 56.24 Название: Re:Разные показания расхода Отправлено: resident от 11.02.2015, 10:52:56 Да и еще:
Система отопления закрытая через теплообменник. В вычислителе на разъем ХР20 подано постоянное напряжение питания 24v Название: Re:Разные показания расхода Отправлено: resident от 11.02.2015, 12:28:59 Кто ни будь ответе пожалуйста, необходимо ли наличие платы активных выходов в расходомерах эрсв-540л если они работают в с вычислителем тсрв-034 или это не обязательно.
Название: Re:Разные показания расхода Отправлено: Сергнико от 11.02.2015, 13:25:43 при пассиве на ЭРСВ- джампера S1-3 на ТВ в АКТИВ. Можно убедиться мультиметром что сигнал с ЭРСВ уходит- там около 2,5В постояки и около 5В переменки. Если правильно понял- речь идет о ДУ25, то модераторы рекомендуют вес импульса 32.
У меня подозрение,что ЭРСВ не установил 3,2 и выдает другой вес, а в попугаях-то воды больше. Название: Re:Разные показания расхода Отправлено: Сергнико от 11.02.2015, 13:45:29 Да, действительно, для АКТИВ на ТВ (10 ГЦ) вес 3,2
Название: Re:Разные показания расхода Отправлено: resident от 11.02.2015, 13:54:53 Да, действительно, для АКТИВ на ТВ (10 ГЦ) вес 3,2 Это значит что на ТВ переключатели SK1(1 и 2) необходимо выставить в актив при этом модуль активных выходов в ПР ставить не обязательно? А программно больше менять ни чего не надо? Название: Re:Разные показания расхода Отправлено: resident от 11.02.2015, 13:57:19 Напряжение сейчас измерю
Название: Re:Разные показания расхода Отправлено: resident от 11.02.2015, 13:58:39 Извиняюсь что сразу не указал, ДУ80
Название: Re:Разные показания расхода Отправлено: resident от 11.02.2015, 14:20:22 Измерял напряжение, при расходе 33,1м3/ч 0,2 постояннки и 0,3 переменки. Ступор полный :( ???
Название: Re:Разные показания расхода Отправлено: resident от 11.02.2015, 14:58:57 Всем спасибо, все заработало после приключения на ТВ SK1 в актив.
|