Название: Остановка накопления значений Отправлено: KTK от 01.10.2015, 17:00:39 Доброго времени суток.
Ситуация следующая: имеется теплосчетчик (небольшая котельнаая в сельской местности) - 2 расходомера (подача,обратка) ЭРСВ-420Ф Ду=80 мм, тепловычислитель ТСРВ-034, 2 датчика Pt500. Все это работало благополучно до конца отопительного сезона (до мая). Сегодня ездили снимать архив - данные о расходе отсутствуют и соответственно Гкал тоже нет. Итоговая цифра осталась с мая месяца. Причем температурный архив показывается нормально. Все лето счетчик не работал. Нештатная ситуация НС1. G2>=k*G1, k=1.04. Вопрос:1)как проверить работают ли расходомеры (достаточно ли тестера или нужен осциллограф, которого нет) (кабеля для подключения расходомера к компу тоже нет). 2) мог ли на стенках расходомера скопиться налет, который и привел к отказу накопления значений? 3) что означает данная нештатная ситуация. Спасибо. Название: Re:Остановка накопления значений Отправлено: Alexandr3000 от 01.10.2015, 21:57:40 проверить настройки НС в ТС. скорее всего для данной НС стоит останов счета.
Название: Re:Остановка накопления значений Отправлено: Alexandr3000 от 01.10.2015, 22:01:36 извините не дочитал. Выходную частоту с расходомера можно проверить мультиметром с возможностью частотомера, да и в самой 034 можно посмотреть.
Название: Re:Остановка накопления значений Отправлено: GTsifrin от 02.10.2015, 12:20:24 НС означает, что обратный расход превышает подачу не менее чем на 4 %, но это следствие (побочный эффект) нулевых расходов,
т.ч. (возможно заданный) останов накопления по НС в этом случае не влияет. Из "http://vzljot.ru/files/docs/110/re_er420_m.pdf": 3.1.3. В процессе эксплуатации расходомера не реже одного раза в год необхо- димо проводить профилактический осмотр внутреннего канала ППР на наличие за- грязнений и/или отложений. Допускается наличие легкого рыжеватого налета, кото- рый при проведении профилактики должен сниматься с помощью чистой мягкой ветоши, смоченной в воде. При наличии загрязнений и отложений другого вида или их существенной толщины необходимо произвести очистку поверхности ППР и отправить прибор на внеочередную поверку. Можно попробовать рестарт ТСРВ-034 (меню ОТКЛ). Затем проверить формирование импульсов (частоты) расходомерами. Если выходы расходомеров в активной режиме, то можно проверить на выходах расходомеров, иначе - на разъёмах XP(6..8) внутри корпуса ТСРВ-034 (контакт ближе к краю - сигнал, дальше - земля): амплитуду (не менее примерно 3 В), частоту (не более 10 или 100 Гц, в зависимости от режима входов). Если импульсов нет, то проверить режимы выходов расходомеров и входов ТСРВ-034: обычно выходы делают активными, но если нет, то нужно задать активные входы с помощью переключателей SK1. |