Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: I_m от 15.10.2015, 13:27:47



Название: Управление ВСП
Отправлено: I_m от 15.10.2015, 13:27:47
День добрый!

Такой вопрос: возможно ли программное (скриптом vbs, ключи комстроки) управление задание для GPRS узлов? Т.е. программный аналог интерективного управления (как на картинке в аттаче).


Название: Re:Управление ВСП
Отправлено: dimoniche от 16.10.2015, 16:44:01
День добрый!

Такой вопрос: возможно ли программное (скриптом vbs, ключи комстроки) управление задание для GPRS узлов? Т.е. программный аналог интерективного управления (как на картинке в аттаче).


Нет, такой возможности во Взлет СП нет.


Название: Re:Управление ВСП
Отправлено: I_m от 16.10.2015, 19:34:45
Нет, такой возможности во Взлет СП нет.

Жаль. Может в каком апдейте сделаете? Думаю, не так уж это и сложно.


Название: Re:Управление ВСП
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 17.10.2015, 12:24:12
В третьей версии Взлет СП любые изменения функциональности весьма трудоемки и проводиться уже не будут, потому что уже очень скоро выйдет предварительная версия нового Взлет СП, четвертого.
В новом СП добавление новых функций будет происходит значительно быстрее, т.к. архитектура комплекса и применяемые технологии существенно изменены. Сбор архивных данных в нем будет происходить несколько иначе, с нашей точки зрения, удобнее. Возможно к нему никаких "апи" и не потребуется.


Название: Re:Управление ВСП
Отправлено: I_m от 17.10.2015, 16:04:19
Возможно к нему никаких "апи" и не потребуется.
Я тут вот чего подумал: ВСП помнит состояние задания для GPRS узлов. Т.е. флаг состояния где-то хранится, в СУБД, или еще где. Т.ч. то, что я спрашивал, возможно и в текущей версии. Осталось только узнать - где у него "кнопка"?


Название: Re:Управление ВСП
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 17.10.2015, 17:20:28
Да, тут могу подсказать. В БД есть таблица "ЗаданиеЗаголовки", находите в нем задание по имени "Задание для GPRS и Ethernet узлов" и управляете полем "Верификация" (вкл./выкл.). Однако есть одна тонкость, СП ничего не будет знать о том, что Вы там что-то поставили, Вам придется перезапускать процессы, как минимум "spgdata.exe". В 4-ой версии СП перегружать процессы не нужно будет, т.к. изменение таких настроек будет отслеживаться. М.б. Вам будет проще дождаться выхода 4-го СП?


Название: Re:Управление ВСП
Отправлено: I_m от 17.10.2015, 19:13:54
М.б. Вам будет проще дождаться выхода 4-го СП?

Может и проще. Только два вопроса:
1) Когда?
2) Переход платный, или нет? Бо от руководства ожидаю ответ: deneg.net

А про перезапуск оно понятно. Тут проблем не вижу.


Название: Re:Управление ВСП
Отправлено: I_m от 17.10.2015, 19:14:54
Да, забыл. Спасибо!


Название: Re:Управление ВСП
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 18.10.2015, 10:16:40
Не за что. Срок выхода предварительной версии - пара недель. Переход конечно же бесплатный.
Только что функционал и перечень поддерживаемых приборов на первых парах будет не полным, т.к. мы хотим довести некоторые возможности что говорится "до ума".