Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: faton-m от 20.10.2015, 11:19:53



Название: Помогите с ТСРВ-024М
Отправлено: faton-m от 20.10.2015, 11:19:53
Здравствуйте при наладке теплоучета с ТСРВ-024М, последний перестал видеть датчики температуры, все каналы по нулям, датчики подключены по 4-х проводной схеме, датчики исправны. Ставил другой ТСРВ-024М- работает.


Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М
Отправлено: yura от 20.10.2015, 12:13:49
Как понять "перестал видеть"? То есть сначала после настройки они какое то время работали, а потом перестали?

Какой статус датчиков отображается в меню "Преобразователи - Температура - Статус"?


Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М
Отправлено: faton-m от 20.10.2015, 12:32:50
Вчера проверили все линии, правильность подключения, все работало, сегодня утром хотели настроить связь с диспетчером, заметил на экране мигающий Х, зашел в датчики там все по нулям, даже остальные 4 канала которые не используются и в коротком, а статус, точно не помну что то вида х‹хнн точно не помню (уже дома). могли ли канылы уйти в защиту или зависнуть?


Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М
Отправлено: yura от 20.10.2015, 16:29:44
Как это понять: "4 канала которые не используются и в коротком" ?
Неиспользуемые каналы температуры у вас что - замкнуты? Или вы имели ввиду, что к ним ничего не подключено?
Какое значение измеренного сопротивления отображается в меню датчика температуры?


Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М
Отправлено: Alexandr3000 от 20.10.2015, 21:45:01
Вы меняли голову тепловычислителя  или меняли вместе с нижней частью. Если только голову то все подключено правильно и неисправен ТСРВ


Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М
Отправлено: dimoniche от 21.10.2015, 15:03:31
Вчера проверили все линии, правильность подключения, все работало, сегодня утром хотели настроить связь с диспетчером, заметил на экране мигающий Х, зашел в датчики там все по нулям, даже остальные 4 канала которые не используются и в коротком, а статус, точно не помну что то вида х‹хнн точно не помню (уже дома). могли ли канылы уйти в защиту или зависнуть?

Нужно посмотреть в журнале отказов есть ли отказы оборудования. Я думаю у вас отказала память в первичном измерителе, его придеться перенастроить видимо.


Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М
Отправлено: faton-m от 21.10.2015, 17:27:14
а как перенастроить память? или что точно делать?


Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М
Отправлено: dimoniche от 22.10.2015, 10:43:37
а как перенастроить память? или что точно делать?

А отказ в журнале есть?


Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М
Отправлено: faton-m от 22.10.2015, 18:05:46
а как перенастроить память? или что точно делать?

А отказ в журнале есть?

отказов нет. мистика


Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М
Отправлено: dimoniche от 23.10.2015, 11:59:34
а как перенастроить память? или что точно делать?

А отказ в журнале есть?

отказов нет. мистика

А где крест мигает? В верхнем правом углу или справа, но посередине, на второй, третьей строке если считать от верха?


Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М
Отправлено: faton-m от 23.10.2015, 17:34:40
а как перенастроить память? или что точно делать?

А отказ в журнале есть?

отказов нет. мистика

А где крест мигает? В верхнем правом углу или справа, но посередине, на второй, третьей строке если считать от верха?

в верхнем правом углу.


Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М
Отправлено: dimoniche от 23.10.2015, 19:17:47
а как перенастроить память? или что точно делать?

А отказ в журнале есть?

отказов нет. мистика

А где крест мигает? В верхнем правом углу или справа, но посередине, на второй, третьей строке если считать от верха?

в верхнем правом углу.

Раз этот крест мигает - значит должна быть запись в журнале отказов с расшифровкой отказа.

Скорее всего нужна инициализация прибора полностью, вместе с первичником, что влечет за собой поверку и калибровку прибора. Значит прибор в ремонт.