Название: Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Энерго_алексей от 04.03.2016, 15:46:02
собственно, отчет стал криво выходить, может кто сталкивался с такой проблемой, у кого такое был вот прилагаю скрин
(http://i10.pixs.ru/thumbs/3/8/1/Bezimyanni_2736208_20957381.jpg) (http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_2736208_20957381.jpg)
а вот нормальный скрин
(http://i10.pixs.ru/thumbs/4/0/9/Bezimyanni_6097970_20957409.jpg) (http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_6097970_20957409.jpg)
Подскажите пожалуйста что хоть сделать что бы норм отчет выходил замучился уже....


Название: Re:Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 04.03.2016, 17:51:18
Здравствуйте! Если быстро нужно, а обычно это именно так, то просто подредактируйте имеющуюся форму или создайте свою. Пункт 2.10.1 Руководства Взлет СП3.


Название: Re:Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Alexandr3000 от 04.03.2016, 20:39:02
Ну в связи с тем что СП3 бросили а занимаются СП4. который еще когда будет)) ответ хороший


Название: Re:Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Энерго_алексей от 04.03.2016, 20:48:29
Здравствуйте! Если быстро нужно, а обычно это именно так, то просто подредактируйте имеющуюся форму или создайте свою. Пункт 2.10.1 Руководства Взлет СП3.
нет не так срочно, просто хочется что бы нормально было и побывал редактировать все равно не получается ....


Название: Re:Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Alexandr3000 от 04.03.2016, 21:08:44
Данные хранятся sql или по умолчанию


Название: Re:Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Alexandr3000 от 04.03.2016, 21:11:59
В описании узла стоит запрашивать при обмене(вторая вкладка)?


Название: Re:Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 08.03.2016, 21:39:31
собственно, отчет стал криво выходить, может кто сталкивался с такой проблемой, у кого такое был вот прилагаю скрин

Извините, не правильно среагировал, не на отчетную форму смотреть мне следовало, а на данные в нем.
У Вас слетели настройки единиц измерения, отсюда и неказистый отчет.
Для ВКТ-7 Взлет СП3 считывает и хранит информацию о том, сколько знаков должно быть после запятой.

В описании узла стоит запрашивать при обмене(вторая вкладка)?

Alexandr3000 прав. Необходимо поставить галочку для считывания единиц измерения при обмене с прибором.


Название: Re:Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 08.03.2016, 21:47:54
Ну в связи с тем что СП3 бросили а занимаются СП4. который еще когда будет)) ответ хороший

Не то чтобы прям так бросили, но основные силы сейчас действительно на СП4, он перспективней.
Помимо того, что СП4 будет раньше чем Вы думаете, хочу заметить, что он уже сейчас во многом лучше своего предшественника.


Название: Re:Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Alexandr3000 от 08.03.2016, 23:37:41
В качестве программы съема данных и отчетов - да согласен. А "когда будет" я имел в виду транспорта для диспетчера.


Название: Re:Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 09.03.2016, 08:40:35
В качестве программы съема данных и отчетов - да согласен. А "когда будет" я имел в виду транспорта для диспетчера.

Сейчас идет работа над расширением поддерживаемых приборов в СП4 и обновлением с СП3 до СП4, примерный срок - май. Сразу после этого начнется работа над поддержкой СП4 в Диспетчере, примерный срок - июль/август.


Название: Re:Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Энерго_алексей от 09.03.2016, 09:18:32
собственно, отчет стал криво выходить, может кто сталкивался с такой проблемой, у кого такое был вот прилагаю скрин

Извините, не правильно среагировал, не на отчетную форму смотреть мне следовало, а на данные в нем.
У Вас слетели настройки единиц измерения, отсюда и неказистый отчет.
Для ВКТ-7 Взлет СП3 считывает и хранит информацию о том, сколько знаков должно быть после запятой.

В описании узла стоит запрашивать при обмене(вторая вкладка)?

Alexandr3000 прав. Необходимо поставить галочку для считывания единиц измерения при обмене с прибором.
собственно во вкладке допольнительно ставлю галочку и выставляю Гиг/кал но все равно так же криво выходит. Может мне нужно удалить узел и заново создать этот узел....


Название: Re:Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 09.03.2016, 09:36:42
Нужно поставить галочку "Заполнить при соединении" и произвести обмен с прибором, чтобы Взлет СП прочитал единицы измерения и только после этого можно снова пробовать вывести отчет. Кстати, каким образом Вы снимаете показания с прибора, прямым подключением, через модем или через адаптер АСДВ/АССВ/АСЕВ?


Название: Re:Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Энерго_алексей от 09.03.2016, 09:41:22
Нужно поставить галочку "Заполнить при соединении" и произвести обмен с прибором, чтобы Взлет СП прочитал единицы измерения и только после этого можно снова пробовать вывести отчет. Кстати, каким образом Вы снимаете показания с прибора, прямым подключением, через модем или через адаптер АСДВ/АССВ/АСЕВ?
Удалил узел, завел по новой узел, поставил галочку во вкладке дополнительно, через модем IRZmc52 снял показания и почему то галочка скидывается хотя когда ее ставлю нажимаю заменить все равно кривой отчет


Название: Re:Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 09.03.2016, 09:50:18
Напишите мне в личку номер телефона модема, к которому подключен прибор, скорость обмена прибора и его сетевой адрес. Подключусь к прибору, посмотрю что он там интересного отвечает на наши запросы единиц измерения. И заодно напишите какая у вас версия Взлет СП3.


Название: Re:Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Энерго_алексей от 10.03.2016, 08:50:33
Напишите мне в личку номер телефона модема, к которому подключен прибор, скорость обмена прибора и его сетевой адрес. Подключусь к прибору, посмотрю что он там интересного отвечает на наши запросы единиц измерения. И заодно напишите какая у вас версия Взлет СП3.
отправил вам в личку.


Название: Re:Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.03.2016, 09:36:32
Спасибо. Все получил. Связь есть. Разбираемся с проблемой.
Как будут результаты - сразу сообщу.


Название: Re:Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Энерго_алексей от 10.03.2016, 09:41:35
Спасибо. Все получил. Связь есть. Разбираемся с проблемой.
Как будут результаты - сразу сообщу.
Хорошо буду,ждать хороших новостей...


Название: Re:Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.03.2016, 15:52:25
Добрый день! Ошибка найдена и устранена.

Для исправления работы комплекса на Вашем компьютере следует заменить один файл - "Vkt7.dll" (ну или дождаться выхода обновления Взлет СП3).

Для самостоятельной замене файла:
1. скачайте файл: ссылка на файл (http://91.190.81.198/Files/VzljotSp/2016.03.10 15 - Vkt7.dll v3.0.0.7 - Sp3.zip).
2. закройте все приложения Взлет СП3 или запустите для этого программу Terminate.exe из папки Взлет СП3
3. замените указанный файл в папке Взлет СП3
4. запустите приложение Spstart.exe

Обратите внимание, что исправления касаются только работы при прямом или модемном соединении с прибором. Адаптеры АСДВ/АССВ и АСЕВ пока еще требуют версию ПО прибора не ниже 2.7, у Вас же 1.8.


Название: Re:Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Энерго_алексей от 10.03.2016, 22:18:27
Добрый день! Ошибка найдена и устранена.

Для исправления работы комплекса на Вашем компьютере следует заменить один файл - "Vkt7.dll" (ну или дождаться выхода обновления Взлет СП3).

Для самостоятельной замене файла:
1. скачайте файл: ссылка на файл (http://91.190.81.198/Files/VzljotSp/2016.03.10 15 - Vkt7.dll v3.0.0.7 - Sp3.zip).
2. закройте все приложения Взлет СП3 или запустите для этого программу Terminate.exe из папки Взлет СП3
3. замените указанный файл в папке Взлет СП3
4. запустите приложение Spstart.exe

Обратите внимание, что исправления касаются только работы при прямом или модемном соединении с прибором. Адаптеры АСДВ/АССВ и АСЕВ пока еще требуют версию ПО прибора не ниже 2.7, у Вас же 1.8.
Завтра буду у компьютера попробую все сделать как вы сказали, за ранние спасибо. 


Название: Re:Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Энерго_алексей от 11.03.2016, 12:29:45
Добрый день! Ошибка найдена и устранена.

Для исправления работы комплекса на Вашем компьютере следует заменить один файл - "Vkt7.dll" (ну или дождаться выхода обновления Взлет СП3).

Для самостоятельной замене файла:
1. скачайте файл: ссылка на файл (http://91.190.81.198/Files/VzljotSp/2016.03.10 15 - Vkt7.dll v3.0.0.7 - Sp3.zip).
2. закройте все приложения Взлет СП3 или запустите для этого программу Terminate.exe из папки Взлет СП3
3. замените указанный файл в папке Взлет СП3
4. запустите приложение Spstart.exe

Обратите внимание, что исправления касаются только работы при прямом или модемном соединении с прибором. Адаптеры АСДВ/АССВ и АСЕВ пока еще требуют версию ПО прибора не ниже 2.7, у Вас же 1.8.
Все получилось,спасибо большое. можно ещё 1 вопроса
почему в отчетной форме вкт-5 в колонке ВНР,ч не копит часы просто пустая колонка.и все пока что больше вопросов нет.


Название: Re:Отчет ВКТ-7 Сбой
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 11.03.2016, 12:32:59
Не за что. Отвечу в соответствующую тему.