Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: shurban4ik от 21.10.2016, 16:20:45



Название: СП4 и минусовые показания
Отправлено: shurban4ik от 21.10.2016, 16:20:45
при съеме показаний через СП4 столкнулся с интересным моментом-В случае когда например М1<M2 то накопительные значения  МТс1 не уходят в минус а выдают такие числа например 4294129343,98406. прикрепил сам архив


Название: Re:СП4 и минусовые показания
Отправлено: shurban4ik от 21.10.2016, 16:48:08
прикладываю показания снятые отчетом 02х с того же адреса


Название: Re:СП4 и минусовые показания
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 21.10.2016, 17:09:30
Здравствуйте! Действительно, что-то не то. Мы готовы оперативно разобраться с проблемой, если Вы предоставите нам удаленный доступ к Вашему прибору. Напишите мне в личку параметры, необходимые для соединения с прибором.


Название: Re:СП4 и минусовые показания
Отправлено: shurban4ik от 21.10.2016, 17:15:58
написал в ЛС


Название: Re:СП4 и минусовые показания
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 24.10.2016, 12:31:17
Вот ссылка (http://91.190.81.198/files/VzljotSp/2016.10.24 12 - Tsrv024m v3.0.0.16 - Sp4.zip) на обновленный драйвер для ТСРВ-024М.

Что нужно сделать:
1. остановите все службы Взлет СП4 при помощи приложения Консоль (синий значок в области уведомления)
2. замените файл в подкаталоге с установленным Взлет СП4 ("Bin\Equipment\Tsrv024m.dll") на вложенный в архиве файл
3. запустите службы Взлет СП4

Для того, чтобы заменить ранее накопленные данные по проблемному прибору, выполните для него ручной сбор данных за необходимый Вам период, предварительно установив опцию "Перезаписать ранее полученные данные" в окне "Настройки сбора данных".

Пожалуйста, отпишитесь по результату.


Название: Re:СП4 и минусовые показания
Отправлено: shurban4ik от 24.10.2016, 16:02:09
5 минут полет нормальный, если что то еще пойдет не так отпишусь.