Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: eugeny от 07.12.2016, 14:22:01



Название: Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп
Отправлено: eugeny от 07.12.2016, 14:22:01
ТСРВ-024М работает, данные собирает; температуру, расход и наработанное тепло показывает. Все замечательно.
2 месяца скачивал с него показания в нетбук, делал отчеты. С октября наблюдаю следующую картину: подключаю его к программе ВзлетСП.Клиент, Выполнить сбор архивных данных, Собрать с выделенных... Выполнено! А данных нет. Настройки не менялись (проверял) и в приборе, и в программе.
Такая же ситуация случилась и в ноябре на приборе ТСРВ-032. Тоже перестал отдавать данные, но работает исправно. А данные в комп не отдает.

Ребят, в чем может быть проблема?


Название: Re:Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп
Отправлено: yurik от 08.12.2016, 07:24:37
Открыть Отчеты, зайти в свойства объекта и ничего не меняя нажать Заменить и повторить считывание.


Название: Re:Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп
Отправлено: KIA от 08.12.2016, 09:21:25
Проверьте включен ли сбор данных в программе Взлет СП.Клиент.
Сервис - Системные параметры - Сбор данных - Состояние: включен.
Ваш прибор - Сбор данных - Состояние: включен.


Название: Re:Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп
Отправлено: eugeny от 08.12.2016, 15:36:59
Открыть Отчеты, зайти в свойства объекта и ничего не меняя нажать Заменить и повторить считывание.
Делал нечто подобное: удалял прибор, создавал снова - не читает.


Название: Re:Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп
Отправлено: eugeny от 08.12.2016, 15:42:05
Проверьте включен ли сбор данных в программе Взлет СП.Клиент.
Сервис - Системные параметры - Сбор данных - Состояние: включен.
Ваш прибор - Сбор данных - Состояние: включен.
Спасибо! Проверю.


Название: Re:Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 08.12.2016, 16:00:27
Проверьте еще в добавок время прибора, отличается ли оно от времени серверного компьютера и на сколько?
Это важно при сборе данных.


Название: Re:Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп
Отправлено: eugeny от 09.12.2016, 00:24:46
Проверьте еще в добавок время прибора, отличается ли оно от времени серверного компьютера и на сколько?
Это важно при сборе данных.
Спасибо, проверю.


Название: Re:Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп
Отправлено: eugeny от 17.12.2016, 22:19:40
Ребятушки, спасибо! Все заработало.
Ура!


Название: Re:Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп
Отправлено: Тепло от 18.12.2016, 22:27:38
ну тогда возникает вопрос: на сколько максимально может отличаться время прибора от времени компа для нормальной работы?


Название: Re:Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп
Отправлено: eugeny от 19.12.2016, 09:49:57
ну тогда возникает вопрос: на сколько максимально может отличаться время прибора от времени компа для нормальной работы?
Ну, теоретически не больше 1 часа. Для точности отчетов.