Приобрели пару АССВ030. Перед нами стоит задача мониторинга температуры на объектах с опросом каждые 15 мин может и меньше. Отсюда и вопрос как это лучше организовать. Я так понимаю создание набора в СП4, но как правильно сделать чтоб опрос был через каждые 15 мин? 


Название: Re:СП4 и АССВ030+GPRS
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 28.12.2016, 15:59:18
Здравствуйте!
В окне Набор есть возможность задать паузу между запросами параметров кнопкой "Настройки" (см. рисунок).
При нажатии на кнопку Опрос будут прочитаны все параметры, входящие в набор, затем указанная пауза и так по кругу, пока не остановите.

П.С.: правда тут нужно понимать что это пауза именно между запросами, а не периодичность, т.е. время на установление соединения не учитывается.


Название: Re:СП4 и АССВ030+GPRS
Отправлено: shurban4ik от 28.12.2016, 18:42:56
Спасибо не заметил эту фишку.  Еще вопрос в настройках АССВ030 есть вкладка абоненты, каких абонентов необходимо вписывать. Главным образом интересует диспетчерский  компьютер надо вписывать или это для других кроме диспетчера?


Название: Re:СП4 и АССВ030+GPRS
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 28.12.2016, 19:11:09
Для АССВ-030 в режиме GPRS там вписывать нужно только дополнительных абонентов.

Любой входящий вызов, кроме вышеуказанных (т.е. доп. абонентов), АССВ будет воспринимать как причину выхода на связь именно на диспетчерский компьютер.


Название: Re:СП4 и АССВ030+GPRS
Отправлено: shurban4ik от 29.12.2016, 19:55:48
Еще вопрос а в вычислителе 024м нужно в связи что менять? или оставлять тип соединения-прямое и управление однонаправленное?


Название: Re:СП4 и АССВ030+GPRS
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 09.01.2017, 09:53:36
Настройки прибора менять не следует. АССВ для прибора является ведущим устройством.


Название: Re:СП4 и АССВ030+GPRS
Отправлено: Тепло от 09.01.2017, 11:19:59
Однако на практике настройки связи вычислителя влияют на работу всей системы. Парадокс, но если поставить управление RS-232 двунаправленное, данные не будут передаваться на сп при связке ТСРВ-024М с АССВ-030 через RS-485. Как так? Одно время долго бились, не могли найти причину, почему данные не идут, пока Иван Голубков не указал возможную причину. Жаль, он во Взлёте больше не работает ((( Всегда давал ценные советы.


Название: Re:СП4 и АССВ030+GPRS
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.01.2017, 09:10:41
Однако на практике настройки связи вычислителя влияют на работу всей системы....

Конечно влияют! Однако вопрос был не о настройках связи вообще, а о конкретном случае, на что и был дал конкретный ответ. Пожалуйста, читайте внимательнее.

Еще вопрос а в вычислителе 024м нужно в связи что менять? или оставлять тип соединения-прямое и управление однонаправленное?