Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Алексей24 от 10.10.2017, 07:28:43



Название: Взлет Эм профи 122МО и ИВК 102
Отправлено: Алексей24 от 10.10.2017, 07:28:43
Добрый день.  При организации узла учета сточных вод в комплекте поставки привезли расходомер Взлет ЭМ профи 122МО и ИВК 102. В паспорте на ИВК вообще нет схемы подключения к данному расходомеру. Пробовал через RS 485 - не видит. Другие выходы тоже. Подскажите пожалуйста как настроить их в совокупности? 


Название: Re:Взлет Эм профи 122МО и ИВК 102
Отправлено: Алексей24 от 10.10.2017, 07:41:42
Расходомер работает исправно. Подключил к нему через RS 485 блок индикации от старого расходомера тоже Взлет ЭМ Профи..... - видит его , данные выдает корректные и время наработки и расход динамический и суммарный расход. Мне нужно тоже самое чтоб на ИВК удаленно выводил...


Название: Re:Взлет Эм профи 122МО и ИВК 102
Отправлено: vitalik_rostov от 10.10.2017, 08:55:59
ИВК-ТЭР и будет все работать, либо подключать по импульсному выходу Профи и ИВК