Название: Диспетчеризация ТСРВ-024 через RS-485 по csd Отправлено: amba от 28.04.2018, 09:56:39 Есть модем: TELEOFIS RX108-R2 Настройка модема: DTE SPEED : 4800 DTE FORMAT : AUTO GSM DATA MODE : Not Transparent AUTOBAUD : +IPRxxx00=NO COMMAND ECHO : E0=NO RESULT MESSAGES : Q0=YES VERBOSE MESSAGES : V1=YES EXTENDED MESSAGES : X1=YES LINE SPEED : F0=autodetect CONSTANT DTE SPEED : YES FLOW CONTROL OPTIONS : &K3=HW bidirect. ERROR CORRECTION MODE : RLP CTS (C106) OPTIONS : &B2=OFF while disc. DSR (C107) OPTIONS : &S3=PHONE ready->ON DTR (C108) OPTIONS : &D0=ignored DCD (C109) OPTIONS : &C1=follows carrier RI (C125) OPTIONS : \R1=OFF dur. off-hk C108/1 OPERATION : &D0=NO POWER SAVING ON DTR : +CFUN:1=NO DEFAULT PROFILE : &Y0=user profile 1 Настройка ТСРВ: Сетевой адрес 1 Скорость 4800 Задержка 50мс Пауза 50мс Дополнительно: Управление RS-232: однонаправленное тип соединения: прямое тип MODBUS: RTU При этих настройках и комутации оборудования отсутствует удаленный опрос ТСРВ при подключении через RS-485. Модемы созваниваются, опроса нет. Помле модема 485 добавил в схему переход RS-485 > RS-232. Подключаюсь к DB9 (не меняя настроек) удаленный опрос - есть. Аналогично по 485 подключал модем к "Эльфу", ничего не меняя - удаленный опрос есть. До этого эксперементировал связь ТСРВ-024 и Cinteron BGS2T RS-485. Ситуация та же самая. На прямую подключая по RS-485 связи опроса нет, добавляю адаптер RS-232 опрос есть. Эксперементировал с настройками модема параметра ATS, пробовал менять настройки ТСРВ. Результата нет. Вопрос: возможно ли диспетчеризировать ТСРВ-024 напрямую через RS-485? Если есть успешный опыт, прошу скинуть настройки связи ТСРВ и строку инициализации 485 модема. Название: Re:Диспетчеризация ТСРВ-024 через RS-485 по csd Отправлено: spa от 28.04.2018, 16:10:49 Попробуйте прописать команду AT&K0 для отключения управления RTS/CTS
Название: Re:Диспетчеризация ТСРВ-024 через RS-485 по csd Отправлено: Иван Кривокора от 29.04.2018, 20:12:09 Здравствуйте.
Забавно, если в GSM-модеме, имеющем только RS485, допустимо включение управления потоком. Но, скорее всего, так и есть, поэтому разумно подстраховаться и выполнить: Код: AT&K0 Попробуйте поменять местами проводники A и B. Название: Re:Диспетчеризация ТСРВ-024 через RS-485 по csd Отправлено: amba от 04.05.2018, 07:41:30 СПАСИБО!!! Все работает ;D
|