Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: BorisLGZ от 14.10.2018, 14:58:22



Название: СП4+АПС79+СПТ961
Отправлено: BorisLGZ от 14.10.2018, 14:58:22
Добрый день.
Подскажите как правильно сконфигурировать во ВЗЛЕТ СП4 связку : СПТ961(RS485) - (485)АПС79(232) - (232) Ethernet-преобразователь (TCP) - (ПК)Взлет СП4. ?


Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961
Отправлено: Иван Кривокора от 15.10.2018, 20:45:57
Здравствуйте.

1. Выполнить Добавить прибор;
2. Выбрать тип прибора АПС79;
3. Задать ему соответствующий сетевой адрес и заводской номер;
4. Выбрать тип подключения COM-порт, Подключение через Ethernet-преобразователь;
5. Задать параметры подключения;
6. Сохранить прибор;
7. В дереве выделить созданный на предыдущем шаге АПС79;
8. Выполнить Добавить прибор (он будет ведомым, дочерним);
9. Выбрать СПТ961 соответствующей модификации;
10. Задать ему соответствующий сетевой адрес и заводской номер;
11. Сохранить прибор.


Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961
Отправлено: BorisLGZ от 15.10.2020, 15:48:55
Здравствуйте.

1. Выполнить Добавить прибор;
2. Выбрать тип прибора АПС79;
3. Задать ему соответствующий сетевой адрес и заводской номер;
4. Выбрать тип подключения COM-порт, Подключение через Ethernet-преобразователь;
5. Задать параметры подключения;
6. Сохранить прибор;
7. В дереве выделить созданный на предыдущем шаге АПС79;
8. Выполнить Добавить прибор (он будет ведомым, дочерним);
9. Выбрать СПТ961 соответствующей модификации;
10. Задать ему соответствующий сетевой адрес и заводской номер;
11. Сохранить прибор.

Подключил цепочку по этой инструкции - при подключении к  СПТ961 выдает ошибку 39. Если просто подключиться к апс79 то подключаетсяПодскажите в чем может быть проблема?


Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961
Отправлено: Иван Кривокора от 19.10.2020, 12:31:53
Здравствуйте.

Предоставьте, пожалуйста, значения параметра 003 для АПС79 и для СПТ961.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961
Отправлено: BorisLGZ от 22.10.2020, 10:00:10
АПС79 - 1040006074
СПТ961 - 1040004074



Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961
Отправлено: BorisLGZ от 22.10.2020, 10:01:13
с такими параметрами 003 в родном орс сервере "Логика" все работает.


Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961
Отправлено: Иван Кривокора от 22.10.2020, 13:57:02
Здравствуйте.

Принято. Не могли бы вы, пожалуйста, предоставить скриншоты настроек (окно "Оборудование", "Общие параметры") АПС79 и СПТ961 из Взлет СП4?

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961
Отправлено: BorisLGZ от 29.10.2020, 16:30:32
Настройка АПС79
1.(https://i.ibb.co/gvQS6CV/111.png) (https://ibb.co/YDJcbGZ)
2.(https://i.ibb.co/fG4kfkV/55555.png) (https://ibb.co/prJfcf6)
АПС79 опрашивается
(https://i.ibb.co/7CTthtb/44444.png) (https://ibb.co/KhQxnxm)
Настройка СПТ961
(https://i.ibb.co/Btx1dsH/2222.png) (https://ibb.co/TkSCphD)
СПТ961 выдает ошибку
(https://i.ibb.co/9YZn7L5/6666.png) (https://ibb.co/7ykvq5m)


Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961
Отправлено: BorisLGZ от 29.10.2020, 21:44:16
настройки соответственно :
АПС79 - 1040001074
СПТ961 - 1040002074


Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961
Отправлено: BorisLGZ от 09.11.2020, 10:51:50
АП


Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961
Отправлено: Иван Кривокора от 14.11.2020, 17:45:01
Здравствуйте.

Прошу прощения за задержку с ответом.

Я пытался заставить работать такую же связку, как и у вас (за исключением ethernet-адаптера), у себя на столе. Но, что бы я ни делал, с СПТ96х, подключенным к АПС79, мне не удавалось связаться ни через Взлет СП4, ни через Пролог. Не представляю, что я делаю не так. Видимо, надо обратиться к технической поддержке Логики.

Может быть кто-то из наших пользователей имеет связку АПС79 + СПТ96х/СПГ76х?

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961
Отправлено: BorisLGZ от 03.12.2020, 11:14:29
Ап


Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961
Отправлено: for_kav от 07.12.2020, 10:22:00
Работает.
у нас связка СПТ96* - АПС79 - преобразователь интерфейсов - СП4.

Одно учтите! скорость АПС для верхнего уровня не больше 9600( или 4800((( по внутренней шине вроде больше. Также учтите, что скокрости на АПС и приборах должна быть одинаковая.


Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961
Отправлено: Николай М. от 08.12.2020, 07:03:33
можно еще попробовать изменить старший магистральный адрес в сети, чтобы убрать пустые адреса. Если используется 2 прибора, нет смысла ставить старший адрес 07, можно выставить 02. У нас на одном объекте помогли такие действия