Название: Обновление 4.0.25, 17.01.2019 Отправлено: Энерго_алексей от 19.01.2019, 12:31:55 Добрый день, есть несколько вопросов по обновлению
1. Расчет по среднему работает но он тока считает по среднему Гкал, а тонны по среднему он будет считать? 2. Заполнить отчет не достающем записями Подскажите как эта функция работает, я так понял если пол отчета нету данных он сам должен заполнить или как? 3. Хотелось бы что бы добавили договорные нагрузки не тока в Гкал/ч но и в т/ч. Название: Re:Обновление 4.0.25, 17.01.2019 Отправлено: KIA от 20.01.2019, 11:43:03 1. Расчет по среднему (при 15 дн. < Tнш <= 30 дн.):
Для отопления рассчитывается Q. Qso = Qmeasso / timeWorkSO * (tvcontr - tnv) / (tvcontr - tnvForWork) * timeArhivePeriod; Для ГВС рассчитывается Q, M и V. Qgvs = Qmeasgvs / timeWorkGVS * timeArhivePeriod; Mgvs = Mmeasgvs / timeWorkGVS * timeArhivePeriod; Vgvs = Vmeasgvs / timeWorkGVS * timeArhivePeriod; Если для отопления нужно расчитывать тонны, то по какой формуле? 2. Если в БД нет каких то записей, то в отчет все равно попадут пустые записи 3. Для ГВС? Помимо м3/час еще и т/час? Или для отопления тоже? Название: Re:Обновление 4.0.25, 17.01.2019 Отправлено: Энерго_алексей от 20.01.2019, 12:23:47 1. Расчет по среднему (при 15 дн. < Tнш <= 30 дн.): Если для отопления нужно рассчитывать тонны, то по какой формуле? По такой же как и отопление тока берем не гигакал а тонны.Для отопления рассчитывается Q. Qso = Qmeasso / timeWorkSO * (tvcontr - tnv) / (tvcontr - tnvForWork) * timeArhivePeriod; Для ГВС рассчитывается Q, M и V. Qgvs = Qmeasgvs / timeWorkGVS * timeArhivePeriod; Mgvs = Mmeasgvs / timeWorkGVS * timeArhivePeriod; Vgvs = Vmeasgvs / timeWorkGVS * timeArhivePeriod; Если для отопления нужно расчитывать тонны, то по какой формуле? 2. Если в БД нет каких то записей, то в отчет все равно попадут пустые записи 3. Для ГВС? Помимо м3/час еще и т/час? Или для отопления тоже? на скрине посмотрите я выделил так как договорные нагрузки у нас указываться в тоннах и тонны меня считает по среднему.я их тоже выделил тонны деляться на рабочие часы и потом умножаться на не рабочие часы. Название: Re:Обновление 4.0.25, 17.01.2019 Отправлено: KIA от 20.01.2019, 14:29:40 Вы привели пример расчета используя корректировку, т.е. расчет за время не работы.
Данный расчет используется при Тнш <= 15 дн. В этом случае расчет выполняется по следующем формулам: Qcorts = Qmeasts / timeWorkSO * timeIdleSO; Qts = Qmeasts + Qcorts; Mcorts = Mmeasts / timeWorkSO * timeIdleSO; Mts = Mmeasts + Mcorts; Vcorts = Vmeasts / timeWorkSO * timeIdleSO; Vts = Vmeasts + Vcorts; Qcorso = Qmeasso / timeWorkSO * timeIdleSO; Qso = Qmeasso + Qcorso; Mcorso = Mmeasso / timeWorkSO * timeIdleSO; Mso = Mmeasso + Mcorso; Vcorso = Vmeasso / timeWorkSO * timeIdleSO; Vso = Vmeasso + Vcorso; Qcorgvs = Qmeasgvs / timeWorkGVS * timeIdleGVS; Qgvs = Qmeasgvs + Qcorgvs; Mcorgvs = Mmeasgvs / timeWorkGVS * timeIdleGVS; Mgvs = Mmeasgvs + Mcorgvs; Vcorgvs = Vmeasgvs / timeWorkGVS * timeIdleGVS; Vgvs = Vmeasgvs + Vcorgvs; Также к результатам вычислений добавляются тепловые потери. Название: Re:Обновление 4.0.25, 17.01.2019 Отправлено: KIA от 20.01.2019, 14:36:14 Все результаты вычислений хранятся в таблице Calc.
Но не все попали в отчетную форму. Название: Re:Обновление 4.0.25, 17.01.2019 Отправлено: KIA от 20.01.2019, 14:45:48 Настройки расчета тепла и горячей воды:
Учитывать тепловые потери - Если заданы тепловые потери, то они будут добавляться к результату Использовать корректировку при Тнш не более, дн. - Это расчет потребления за время простоя Рассчитывать по среднему при Тнш не более, дн. - Это расчет потребления за отчетный период, приведенное к температуре наружного воздуха для отопления. Рассчитывать по договорным нагрузкам - Это расчет потребления по договорным нагрузкам, приведенное к температуре наружного воздуха для отопления. Порядок выбора алгоритма расчета - с верху в низ. |