Название: Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию
Отправлено: Rustik09 от 23.01.2019, 15:48:23
Добрый день.

При чтении архива возникает Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию

Компьютер Диспетчеризации => АСЕВ-40 => ТСРВ-024М.

ПО Взлет СП. Клиент  Версия: 4.0.24
Настройки на АСЕВ-40 и ТСРВ-024М выставлены одинаковые:
скорость 9600(пробовали менять), адрес 1, Тип прибора ТСРВ-024М, настроено расписание: Каждый день в 2 часа ночи.
Настройки АСЕВ-40 успешно меняются с помощью "Удаленная настройка адаптера"
Что касается самого интерфейса - провода целые, прозванивали, пробывали перекидывать на другую пару.
Напряжение от АСЕВ-40 1.4В.

Началось все с того, что в один день перестали выводится данные в отчетах (считывание по расписанию перестало работать)

Подскажите, куда еще можно посмотреть, может что-то упустили.
Заранее спасибо!



Название: Re:Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 24.01.2019, 13:58:10
Здравствуйте!

Возможные причины:
1. Вы таки поменяли какие-то настройки связи АСЕВ или прибора, и теперь АСЕВ не видит прибор
2. что-то таки с кабелем или выбором интерфейса (RS232/485) в АСЕВ
3. сгорел чей-то интерфейс, или у прибора или у АСЕВ. Какой кстати говоря у Вас используется RS232 или 485?

Попробуйте с ноутбуком прочитать данные напрямую с прибора и потом настройки с АСЕВ, чтобы проверить работоспособность интерфейсов обоих устройств.



Название: Re:Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию
Отправлено: Rustik09 от 24.01.2019, 15:00:00
Используется RS485.
Считывание данных пробовали делать с ТСРВ-024М с помощью ноутбука по RS232 - данные считываются, все актуально.


Попробуйте с ноутбуком прочитать данные напрямую с прибора и потом настройки с АСЕВ, чтобы проверить работоспособность интерфейсов обоих устройств.

Попробуем сделать так, о результатах отпишусь.
Спасибо.


Название: Re:Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию
Отправлено: KIA от 24.01.2019, 17:22:38
Еще посмотрите в приборе:
Настройки связи -> дополнительно
Управление потоком - однонаправленное
Тип соединения - прямое
Тип Modbas - rtu